关于梁箍筋被许多人忽视的一个问题
rookie001
rookie001 Lv.12
2014年03月06日 09:08:59
只看楼主

我是从施工转为设计的小菜鸟,之前在中建当现场施工员。话说中国建筑的施工质量在国内还是不错的,一个小问题被所有施工人员和监理忽视了。小弟做一下简单说明,供大家参考学习。规范规定:主次梁搭接的地方在主梁上次梁的两侧应设附加横向钢筋,并且次梁传来的剪力应由附加钢筋全部承担,优先选用附加箍筋。一般情况下,设计的是次梁两侧各设三道,箍筋直径与主梁相同。但是在现场施工的时候,一般都是从次梁边开始,布置三道@50,然后按主梁非加密箍筋间距布置,所有的附加箍筋都是如此。

我认为这样做不妥当,附加箍筋,顾名思义就是另外加设的箍筋,如果原来非加密区配置的是8@200,那么实际加密的应该是五道@50而不是三道,这样做难免会导致主次梁节点处抗剪不足。
新人之见,高手勿喷哈。还望前辈们指点!!!
免费打赏
plete19890111
2014年03月06日 09:43:36
2楼
好像是这么回事。
回复
linlinba2
2014年03月06日 09:45:24
3楼
我也觉得在理 坐等高手解答
回复
mooncakes163
2014年03月06日 09:56:51
4楼
我只能说是你当时在现场施工的时候理解错了,现在理解是正确的。就是5根。
回复
林夕一梦
2014年03月06日 10:01:50
5楼
箍筋是附加的,额外的。
回复
naqin
2014年03月06日 11:24:44
6楼
按混凝土构造手册,楼主的理解应该是对的
回复
qiutw
2014年03月06日 11:40:59
7楼
这样的话就是施工有问题撒。。。这个附加箍筋的做法应该是在你在原有的箍筋间距下加的箍筋。。。例如:你附加箍筋在非加密区(间距是200)那 这个附加箍筋是在这个基础上附加的三个,这三个箍筋和原来的箍筋应该就组成 从次梁边算起的5个@50的箍筋才对撒0.0
回复
常常想起
2014年03月06日 12:01:22
8楼
确实是个问题,施工期间确实只在主梁上按照间隔50绑扎箍筋的。但楼主说的很有道理,高人确认下??
回复
savionlee
2014年03月06日 12:11:37
9楼
主次梁交接处,主梁两侧附加箍筋,附加范围内梁正常箍筋照设。
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年03月07日 14:53:09
10楼
本来就是5道,只是图纸上表示了3道而已,你之前施工做的错了
回复
子陌
2014年03月07日 15:05:06
11楼
5道是正确做法 也有些工地是这么做的 以前实习的时候工人绑了3道 没指出来 总工还特意强调了 这个问题 不过很多现场都是做3道
回复