在做的一个模型,高度84米,6度区,场地类别II类,三级抗震,剪力墙结构,现在计算出来的第一二周期为3.2、3.0,剪重比算出来是0.65%不满足0.8%的要求,根据抗规5.2.5进行了地震力放大,但是抗规5.2.5的说明部分还提了这么一句话,如果剪重比相差较多时,应调整结构布置,而不是单纯地放大地震力,这我就有个疑问了,相差多少算相差较多?有没有什么权威的说法,比如某个地方的地方标准,或是某位权威出版的书里面有可执行的明确指标。体系吊胆怕被提,改起来太多了。
在做的一个模型,高度84米,6度区,场地类别II类,三级抗震,剪力墙结构,现在计算出来的第一二周期为3.2、3.0,剪重比算出来是0.65%不满足0.8%的要求,根据抗规5.2.5进行了地震力放大,但是抗规5.2.5的说明部分还提了这么一句话,如果剪重比相差较多时,应调整结构布置,而不是单纯地放大地震力,这我就有个疑问了,相差多少算相差较多?有没有什么权威的说法,比如某个地方的地方标准,或是某位权威出版的书里面有可执行的明确指标。体系吊胆怕被提,改起来太多了。