开口三角形单相电压为什么是33v
renhangzh
renhangzh Lv.4
2014年03月04日 15:47:41
只看楼主

开口三角形单相电压为什么是33v,各位帮忙解决一下,谢谢,一直很迷茫,从未解决

开口三角形单相电压为什么是33v,各位帮忙解决一下,谢谢,一直很迷茫,从未解决
免费打赏
qwe8718876
2014年03月04日 16:11:39
2楼
你是怎么测的相电压33V?
回复
lihui19810907
2014年03月05日 00:40:56
3楼
开口三角形有电压,肯定有问题,单相接地,互感器接线有问题
回复
renhangzh
2014年03月05日 08:41:28
4楼
qwe8718876 发表于 2014-3-4 16:11 你是怎么测的相电压33V?二次侧,用万用表,书上也是这么说的
回复
renhangzh
2014年03月05日 08:42:07
5楼
lihui19810907 发表于 2014-3-5 00:40 开口三角形有电压,肯定有问题,单相接地,互感器接线有问题单相电压为33v,不是开口电压
回复
wxdchgs
2014年03月05日 08:55:18
6楼
互感器在设计、制造时此绕组的电压就是100/3(33V)呀。
(10/√3;100/√3;100/√3;100/3)
回复
electricity
2014年03月05日 08:57:09
7楼
用来“凑”开口三角二次电压为100V呗,因为微机保护只接受100V呗。

你说也只是10KV,6KV等,中性点不接地的。110KV及以上就是不是33了,100V了。
回复
zpp964564906
2014年03月06日 08:44:42
8楼
过来学习的
回复
zhaorenhua
2014年03月06日 11:15:04
9楼
检查一下你的互感器接线。
回复

相关推荐