低压双电源主母线及主进线开关额定电流的选择
傲武姣
傲武姣 Lv.7
2014年03月01日 11:21:58
只看楼主

主要想向各位请加一下主母排的规格及主进线开关的额定电流是按一个变压器容量(800KVA)选择,还是按两个变压器容量(1600KVA)选择


主要想向各位请加一下主母排的规格及主进线开关的额定电流是按一个变压器容量(800KVA)选择,还是按两个变压器容量(1600KVA)选择
5.JPG

5.JPG

免费打赏
mr_chen188
2014年03月01日 21:19:53
2楼
一台变压器啊 兄弟
回复
蓝天客家话
2014年03月01日 22:29:54
3楼
当然是一台变压器的,母联柜的联络开关可以放在进线柜里,这样可以省一个母联柜,柜的排列可以重新排的,两台变压器的低压进线柜放在中间,这样最好可以省一个母联柜,平时运行是两台变压器同事运行,联络开关断开的;当有一台变压器有故障时,其中一台变压器可以供两边的重要负荷,这时联络开关是闭合的;总之,两台变压器的进线开关和联络开关是三合一的,要有电气及机械连锁:victory::)
回复
云飘飘
2014年03月02日 07:00:58
4楼
主要是看负荷运行情况,不能一概而论
回复
lsc19590714
2014年03月02日 08:59:02
5楼
二楼说的较详细正确。
回复
xuyunbo349994319
2014年03月03日 09:12:41
6楼
是按一台,无论是分列运行还是并列运行,都按800考虑,选100*8就行了吧
回复
hua-39615
2014年03月03日 09:37:16
7楼
柜的排列可以重新排的,两台变压器的低压进线柜放在中间,这样最好可以省一个母联柜
回复
傲武姣
2014年03月06日 11:34:15
8楼
蓝天客家话 发表于 2014-3-1 22:29 当然是一台变压器的,母联柜的联络开关可以放在进线柜里,这样可以省一个母联柜,柜的排列可以重新排的,两 …变压器所带的负荷以住宅楼照明负荷居多。还有就是平常运行时,一台变压器所带的负荷就是800kva左右,这个变压器容量的选择是不是也有问题?因为如果其中一台变压器出现故障的话,母联柜进线开关闭合,出现故障的那一台变压器所带的负荷不是加到另一台变压器上么,如果变压器的容量是800KVA,这是不是超负荷运行了么?这样理解是否正确。还有两台变压器进线开关和联络开关应该是三合二吧
回复
蓝天客家话
2014年03月06日 16:57:06
9楼
zhangzhangwujie 发表于 2014-3-6 11:34 变压器所带的负荷以住宅楼照明负荷居多。还有就是平常运行时,一台变压器所带的负荷就是800kva左右,这个 …两台变压器进线开关和联络开关应该是三合二,笔误,不好意思
回复
sjg9876
2014年03月12日 12:45:06
10楼
主要是看负荷运行情况,不能一概而论.你两台变压器进线开关和联络开关应该是三合二,任何一台变压器进线低压总开关不超过1160A这个100%的情况超了就过载啦。这个要注意!
回复
hitsnail
2016年05月17日 10:36:38
11楼
如果照明负荷为800kVA,变压器选取800的就有点小了。

实际的情况是按照800*1.25=1000来选择变压器较为合适。

母线按照1000kVA变压器的额定电流来选取,考虑动稳和热稳校验,

低压母线联络的情况只出现于一路变压器失电,另一路变压器带两段母线下的重要负荷。一般指二级及以上等级的负荷
回复

相关推荐

APP内打开