关于层高18m的厂房消火栓充实水柱
liuwei8001
liuwei8001 Lv.8
2004年11月24日 20:14:41
只看楼主

按规范要求,充实水柱应该是 H/sin45(or sin60)=25.5m,以19mm水枪为例,则计算出来的栓口水压要68m,水量将近10l/s,按规范就该减压了。此时应该如何设置呢?

按规范要求,充实水柱应该是 H/sin45(or sin60)=25.5m,以19mm水枪为例,则计算出来的栓口水压要68m,水量将近10l/s,按规范就该减压了。此时应该如何设置呢?
免费打赏
asyoulike
2004年11月25日 10:02:46
2楼
是个问题。那只好采用消防炮了。
回复
applan
2004年11月25日 14:32:33
3楼
个人理解H/sin45中H应该是层高-1m,而不是建筑高度-1,所以一般按照规范中≥7、≥10、≥13m几个界限都能满足要求,偶尔一些工程由计算确定。
回复
liuwei8001
2004年11月26日 08:25:43
4楼
"个人理解H/sin45中H应该是层高-1m,而不是建筑高度-1,"
手册上确实这样计算,但规范条文解释上是按层高来的。
如果我们继续放宽层高,比如到达20m,还是存在上面的问题呀,
回复
fu
2004年11月26日 08:34:42
5楼
消火栓出口压力超过0.5MPa,只能用消防炮了,算法还是按手册算.
回复
binglingyue_81
2004年11月26日 09:49:20
6楼
楼主是怎么算出来的数据啊,能不能把经过写出来?? 不会这么多把
回复
huhuxin
2004年11月26日 10:51:59
7楼
晕……哪有这么多?21.8米左右!
回复
sorry222
2004年11月26日 10:55:03
8楼
?
回复
liuwei8001
2004年11月26日 14:08:45
9楼
回六楼,我的结果是这样计算的:
19mm水枪,sn65,25m衬胶水带,
H/sin45=18/0.707=25.46m
消火栓水压计算公式:Hxh=Hd+Hq+Hsk=Ad*Ld*qxh2+ +Hsk;
af*hm /(1-φ*af*hm )
qxh=( B*Hq)^0.5

Hxh=消火栓栓口最低压力
Hd-消防水带水头损失
Hq-水枪喷嘴造成一定长度充实水柱所需压力
Hm-充实水柱
Ad-水带比阻,0.0172
Ld-水带长度
qxh-水枪喷嘴射流量
B-水枪水流特性系数,0.1577
Hsk-消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa。
αf-实验系数,αf=1.19+80×(0.01*Hm)^4
φ-喷嘴阻力系数,φ= 0.25/[df+(0.1*df)^3]


回复

相关推荐

APP内打开