挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法
挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。
首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。
由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法
22楼
14楼分析很到位,学习啦谢谢,也谢谢楼主。
回复
23楼
感谢楼主无私分享
回复
24楼
十米以上不适合重力挡土墙,建议重新设计施工。一介书生分析很到位
回复
25楼
建议重新设计
回复
26楼
当前坍塌的土体先作简单固定,最好是喷锚支护,然后重新砌好墙体,最后将坍塌部分的土回填。
回复
27楼
墙下就是民居,人命关天,必须请设计院进行设计,按图施工。
回复
28楼
不怎么高,咋就倒了呢
回复
29楼
能不能起到挡墙作用先不说,
就说你这墙,没有构造柱没有圈梁能不倒吗?
回复
30楼
感觉不怎么像挡土墙,反而像一般的围墙。
用力推都摇摇欲坠的节奏。搞清楚工程实质源头,按规范来。
回复
31楼
一介书生第二 发表于 2014-2-28 18:58 1、对于高度达10米的挡土墙,本来就不适合采用重力式,其体量很大,底部宽度至少应在7米以上。2、从图片看 …这个分析的专业,学习了
回复