挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法
挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。
首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。
由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法
32楼
感觉砌得好陡的样子。。。学习中。。
回复
33楼
一介书生第二 发表于 2014-2-28 18:58 1、对于高度达10米的挡土墙,本来就不适合采用重力式,其体量很大,底部宽度至少应在7米以上。2、从图片看 …好专业,学习了
回复
34楼
一介书生第二 发表于 2014-2-28 18:58 1、对于高度达10米的挡土墙,本来就不适合采用重力式,其体量很大,底部宽度至少应在7米以上。2、从图片看 …不愧是版主,就是专业!!顶一个!
回复
35楼
上面回答的很完整
回复
36楼
听到好多人说拆掉重做的确是从安全的角度考虑,但可行性不太大,难拆不说,光从经济上考虑施工方就比较不太会采纳。 昨天想了个办法不知道可不可行
回复
37楼
看到挡墙土质积水过多。。。还有就是挡墙的块石的堆放不太协调。。。
回复
38楼
谢谢楼主分享
回复
39楼
一介书生第二 发表于 2014-2-28 18:58 1、对于高度达10米的挡土墙,本来就不适合采用重力式,其体量很大,底部宽度至少应在7米以上。2、从图片看 …好专业!!!
回复
40楼
mr_leslie 发表于 2014-3-4 17:50 听到好多人说拆掉重做的确是从安全的角度考虑,但可行性不太大,难拆不说,光从经济上考虑施工方就比较不太 … 再说几句个人的看法吧,只供楼主参考。 该方案实施的确相对容易,但似乎很难解决存在的问题。 挡土墙采用拉的方式不外乎三种:锚定板挡土墙、加筋土挡土墙及锚杆式挡土墙。三种方式都有一个共同的特点,就是采用水平向(或适当倾斜)的拉杆(或拉条),借助墙体背部的土对拉杆(或拉条、锚定板)产生的被动抗力来平衡土压力。楼主的这种方式对保证挡土墙的稳定性作用较小,当墙体向外发生位移时,背部的桩很难提供其支撑作用,因为桩的自身稳定性就存在一定的问题,除非将桩打得很深,但这样成本就会急剧上升。 另一个问题,如果仅仅只是从墙体上部拉住,由于砌块过于规则,墙体的结构受力可能会出现问题。在这个问题上,我的观点是用毛石浆砌比砌块墙更好,在挡土墙中,规则的条石一般用于最外面,主要是考虑美观。即使要用于墙体,也应该在水平与垂直方向都进行错缝砌筑,这样可以有效地改善墙体的受力条件。 还有一个就是墙背填土的排水问题并未妥善解决,这是影响并造成挡土墙坍塌的重要原因。对高度较大且填土黏性相对较重的挡土墙,其排水问题应该引起足够的重视。 最后说一句,经济与安全哪个重要,是需要好好考虑的。
回复
41楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-27 21:25 感觉砂浆不饱满,就好像直接条石砌成的,条石之间的粘接不够。条石还打磨了的!!!磨了好看吗!!!摩擦不够,重力式挡墙好像坡度1:0.25,这个好像不大对劲吧
回复