挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法
挡土墙将近10m,由于近期施工挖方,将填土超载堆积,加上雨水天气导致挡墙倒塌。
首先,挡墙由当地岩石打磨块砌筑,从倒塌情况看,砌筑质量并不好。
由于现场原因,挡墙外侧为民房,只能从内侧处理,请大家看看有什么好的补救办法
12楼
倒塌的只能重新砌筑了,有裂缝处灌浆、外墙加扶壁柱。重力式挡土墙加钢筋箍住效果不知道咋样
回复
13楼
jinghaitaotian 发表于 2014-2-28 10:36 倒塌的只能重新砌筑了,有裂缝处灌浆、外墙加扶壁柱。重力式挡土墙加钢筋箍住效果不知道咋样恩,现在现场情况就是不能在外侧处理,不然扶壁柱是很好的方法
回复
14楼
1、对于高度达10米的挡土墙,本来就不适合采用重力式,其体量很大,底部宽度至少应在7米以上。
2、从图片看,墙体砌筑质量的确很差,即使不发生整体滑动与倾覆,其墙身的结构应力也可能超过灰缝强度而导致墙体破坏。
3、从外观看,排水孔设置很不规则,且间距大小相差悬殊,此不利于排水。内部情况看不清楚,不知是否设置有反滤层?
4、墙体分缝情况不明,若分缝过长则易产生开裂,并会导致局部坍塌。
5、背部填土超载,致使土压力增大,又加上排水不畅导致墙背水压力增加,从而因受力恶化而造成挡土墙倒塌。
处理措施:针对现状情况,采用修修补补的方法是很难彻底解决问题的,也难以保证今后挡土墙的使用安全,故宜重新返工砌筑并保证施工质量。建议最好采用带卸荷板式挡土墙,以减少墙背土压力;应加强墙背处的反滤措施,保证排水通畅;同时严格限制填土面上的超载。
回复
15楼
一介书生第二 发表于 2014-2-28 18:58 1、对于高度达10米的挡土墙,本来就不适合采用重力式,其体量很大,底部宽度至少应在7米以上。2、从图片看 …分析的很全面,谢谢
回复
16楼
施工质量太差了,这条石砌筑的重力式挡土墙。未坍塌部分最好采用注浆法进行加固处理,坍塌部分就只有返工重做了。:'(
回复
17楼
版主威武!分析的很全面
回复
18楼
14楼的说的太好了
回复
19楼
感觉重力式挡墙用红砖砌起来的,重力式挡墙,不重啊
回复
20楼
先卸载,在加厚倒塌的部分,然后在填回去
回复
21楼
背后土体开挖,待重新用片石砼浇筑挡墙后再分层用内摩擦角大的填料夯实填筑。
回复