RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?
RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?
请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?
12楼
应做冲水试压
回复
13楼
直接把端口封上 OK
回复
14楼
今天上课刚学了ppr就用上了:),谢谢
回复
15楼
这个简单啊,你先把系统立管支管阀门全部安装完毕,但不要安装水表及减压阀。户内用水点阀门全部关死其他阀门打开,最高处安装排气阀或者球阀专人看着,最低点入户管处用打压泵缓慢注水等最高处球阀处开始出水时关闭阀门,期间安排人至下向上巡视检查是否有渗漏,直至加压至设计工作压力的1.5倍 稳压10Min后叫监理来看。这是你做的比较有信心的活这么干最省事。如果自己没底就分户打压,立管系统打压,然后全部连结起来打压,每次打压合格后叫监理验收形成文件!!!!!!!!!!
回复
16楼
不知道小区内楼高多少?如果就6层的话,直接连好管道,打开水龙头就可以了。如果楼是高层的话,那就按照GB50242-2002中说的那样进行试压了。
回复
17楼
50242 :lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
18楼
就是打压,,有专门的仪器,一般1.6倍设计压力
回复
19楼
可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT 50349-2005 )/第5章施工安装/第5.6节试压有关规定、内容及要求。
回复
20楼
嗯嗯,可以这个
回复
21楼
试压泵,8个压
回复