小白求助,室内PPR给水完成后,试水是怎么做的?
ytkof2005
ytkof2005 Lv.3
2014年02月26日 18:39:24
只看楼主

RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?

RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?
请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?
免费打赏
xiaoxiao19901212
2014年04月07日 00:05:36
22楼


你们一般都用推荐规范吗?
回复
小天下
2014年04月07日 08:04:04
23楼
进来学习一下
回复
yangshiming009
2014年04月07日 16:20:31
24楼
1、给水管道安装在回填土以前要管网必须进行水压试验(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。2、回填土 3、给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。

检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。