RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?
RT,小区力的室内PPR给水管现在在装阀门,安装后说是要做试水?
请问这个试水是试压吗?具体是怎么做的?
2楼
PPR给水管的系统强度试验、严密性试验,然后系统的冲洗,然后系统消毒。
具体在规范上都有,主要是50242规范,嗯,还有PPR管的相关专用的规程。网上下载来看看,不难掌握
回复
3楼
被我看到了,我来回答你吧,首先,试水和施压是有两个目的,第一,检查水管安装好以后,是否漏水,第二,如果不漏水,就检查该户的水管是否能达到规范所要求的承载压力。具体的数值我忘了,去年亲自实践,目前有两种方法加压,第一人工加压,一下一下的压,就像是压水,第二就是机器加压,挺快的,你要掌握好节奏,不然压力过大,会爆管。阀门的安装是安装在试压口,达到检测压力过后,关上阀门,等待监理方查看。
回复
4楼
二楼回答的比较全面,实际上可以参照PPR设计施工验收规程,百度上搜个规范,里面很全
回复
5楼
二楼回答全面,我就不说了。;P
回复
6楼
这个试压,在建筑给排水施工验收规范中有规定的.
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
学习了。支持楼主
回复
9楼
PP-R管,有自己专用的设计验收规范。冷水0.9MPa,热水管1.2MPa。试压时,单独管道试压,设备及器具不参加。
回复
10楼
GBT 50349-2005建筑给水聚丙烯管道工程技术规范
回复
11楼
PPR给水管的系统强度试验、严密性试验,然后系统的冲洗,然后系统消毒。
具体在规范上都有,主要是50242规范
回复