本帖最后由 scgaqxg 于 2014-2-26 10:03 编辑 图1.这是一个箱型柱的柱梁连接节点,一跨3支钢柱,这是中间柱。我们看到的这一面和图的另一面也有图的左边这种节点。我不明白为什么柱的腹板要打断?就是-422*18长1463这块板,剖面图:图2.图3是我们看到的这个节点的正面和背面的节点。箱型柱是先做钢柱,这个腹板做成三节了,不是麻烦很多吗?
本帖最后由 scgaqxg 于 2014-2-26 10:03 编辑
图1.这是一个箱型柱的柱梁连接节点,一跨3支钢柱,这是中间柱。我们看到的这一面和图的另一面也有图的左边这种节点。我不明白为什么柱的腹板要打断?就是-422*18长1463这块板,剖面图:图2.图3是我们看到的这个节点的正面和背面的节点。箱型柱是先做钢柱,这个腹板做成三节了,不是麻烦很多吗?
14楼
毛毛的爸爸 发表于 2014-2-28 19:14 学习了;钢规7.4.2学习了。谢谢
回复
15楼
节点域屈服承载力不满足后的加厚措施,抗规要求,钢结构框架里面用的多了。还有一种是外加钢板塞焊加厚!
回复
16楼
谢谢。如果是加的补强板,那么,剖面看中间的隔板,应该表现出来,原来是这个剖面图有问题?学习了。
回复
17楼
8.3.5是讲的螺栓。
回复
18楼
没必要打断 可以贴补塞焊接
回复
19楼
箱型柱不是四块钢板焊接成的吗?怎么有腹板的说法
回复
20楼
应该是计算后为满足某项指标而做的
回复
21楼
应该是计算后为满足某项指标而做的
回复
22楼
应该是计算后为满足某项指标而做的
回复
23楼
路过学习了......
回复