箱型柱的柱与H型钢钢梁连接的节点问题
scgaqxg
scgaqxg Lv.3
2014年02月26日 09:58:02
只看楼主

本帖最后由 scgaqxg 于 2014-2-26 10:03 编辑 图1.这是一个箱型柱的柱梁连接节点,一跨3支钢柱,这是中间柱。我们看到的这一面和图的另一面也有图的左边这种节点。我不明白为什么柱的腹板要打断?就是-422*18长1463这块板,剖面图:图2.图3是我们看到的这个节点的正面和背面的节点。箱型柱是先做钢柱,这个腹板做成三节了,不是麻烦很多吗?

本帖最后由 scgaqxg 于 2014-2-26 10:03 编辑

图1.这是一个箱型柱的柱梁连接节点,一跨3支钢柱,这是中间柱。我们看到的这一面和图的另一面也有图的左边这种节点。我不明白为什么柱的腹板要打断?就是-422*18长1463这块板,剖面图:图2.图3是我们看到的这个节点的正面和背面的节点。箱型柱是先做钢柱,这个腹板做成三节了,不是麻烦很多吗?

图1.jpg


图2.jpg


图3.jpg

免费打赏
thq76417588
2014年03月03日 13:08:55
24楼
好贴得顶!!!!!!!!!!
回复
liudsabc
2014年03月04日 17:23:07
25楼
节点域屈服承载力不满足后的加厚措施,抗规要求。学习了
回复
一只小兔纸
2014年03月05日 08:39:54
26楼
学习了,觉得能够带着问题常去现场看看就好了
回复
miwangzi
2014年03月05日 15:01:23
27楼
路过,学习了。谢谢
回复
修普诺斯
2014年03月05日 16:05:32
28楼
学了,又知道些知识
回复
土木结构
2014年03月06日 08:21:11
29楼
算节点域板厚够不够 算螺栓削弱厚净截面强度够不够
回复
damperking
2014年03月06日 09:53:29
30楼
钢梁太大,柱子节点域不够。不过箱型柱很少见到节点域不够的情况。