箱型柱的柱与H型钢钢梁连接的节点问题
scgaqxg
scgaqxg Lv.3
2014年02月26日 09:58:02
只看楼主

本帖最后由 scgaqxg 于 2014-2-26 10:03 编辑 图1.这是一个箱型柱的柱梁连接节点,一跨3支钢柱,这是中间柱。我们看到的这一面和图的另一面也有图的左边这种节点。我不明白为什么柱的腹板要打断?就是-422*18长1463这块板,剖面图:图2.图3是我们看到的这个节点的正面和背面的节点。箱型柱是先做钢柱,这个腹板做成三节了,不是麻烦很多吗?

本帖最后由 scgaqxg 于 2014-2-26 10:03 编辑

图1.这是一个箱型柱的柱梁连接节点,一跨3支钢柱,这是中间柱。我们看到的这一面和图的另一面也有图的左边这种节点。我不明白为什么柱的腹板要打断?就是-422*18长1463这块板,剖面图:图2.图3是我们看到的这个节点的正面和背面的节点。箱型柱是先做钢柱,这个腹板做成三节了,不是麻烦很多吗?

图1.jpg


图2.jpg


图3.jpg

免费打赏
scgaqxg
2014年02月26日 21:42:56
2楼
为什么?为什么?为什么?
回复
zyhjiao
2014年02月27日 11:29:48
3楼
节点域屈服承载力不满足后的加厚措施。
回复
lg10071007
2014年02月27日 21:28:00
4楼

这个不咋懂
回复
lg10071007
2014年02月27日 21:37:53
5楼
过来学习了
回复
lg10071007
2014年02月27日 22:44:27
6楼
这个不咋懂
回复
又土又木的人
2014年02月28日 09:10:38
8楼
路过,学习了!
回复
在路上
2014年02月28日 09:15:16
9楼
节点域验算不够的加强措施
回复
number1feng
2014年02月28日 13:39:02
10楼
钢结构规范,7.4.2.抗震规范,8.3.5均有说明。
回复
jgsj_1130
2014年02月28日 15:47:43
11楼
这是节点域计算不满足采取的其中一种措施,就是在此处腹板局部加厚了,还有另一种是贴焊补强板的
回复
村里的木匠
2014年02月28日 19:14:58
13楼
学习了;钢规7.4.2
回复

相关推荐

APP内打开