塔吊基础地脚螺栓、螺母预埋问题
huwenquan120
2014年02月26日 08:34:05
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-26 08:37 编辑 我想请问一下,塔吊基础的地脚螺栓预埋低了,螺母能不能跟螺栓电焊在一起?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-26 08:37 编辑

我想请问一下,塔吊基础的地脚螺栓预埋低了,螺母能不能跟螺栓电焊在一起?
甲方施工员
2014年02月26日 09:31:13
2楼
这个预埋也能出错,加垫铁找平吧
回复
守望者
2014年02月26日 12:43:18
3楼
塔吊基础预埋的时候不是都是先用塑料纸或其他东西把丝扣保护起来 打完基础混凝土后在装预埋节吗
回复
huwenquan120
2014年02月26日 15:44:52
4楼
守望者 发表于 2014-2-26 12:43 塔吊基础预埋的时候不是都是先用塑料纸或其他东西把丝扣保护起来 打完基础混凝土后在装预埋节吗就是预埋低了,然后安装的时候用电焊把螺母跟螺栓焊在一起的,这样可以吗?
回复
守望者
2014年02月26日 18:40:01
5楼
我觉得还是不要这样搞 塔吊这个东西太重要了 不得含糊啊
回复
wangjiyiok
2014年02月26日 20:37:23
6楼
不行,是螺栓露的少了吧,你往下剔剔砼吧,焊接容易增加钢筋的硬脆性,这个位置处于长期动荷载作用,焊接不妥
回复
haohaizi0
2014年02月27日 08:24:39
7楼
个人支持楼上的说法
回复
fjchum
2014年02月27日 09:08:39
8楼
你这种情况有点麻烦,是上边螺纹部分长度过短吧,不能进行焊接的,应根据差的长度情况,尽量将塔吊基础承台砼保护层剔凿掉再进行表面找平处理。:)
回复
liujinxin999
2014年03月23日 13:46:11
9楼
不能焊接,塔吊在工作时,基础连接部位是承受的动荷载,结构设计中明确规定承受动荷载的部位不得使用焊接连接,你可以考虑用高强直螺纹套筒连接接长,类似钢筋机械连接。
回复
wsmbcxgn
2014年04月15日 22:03:43
10楼
焊接好了用不了多久,塔吊也会给米摇裂了的
回复
fgy1020
2015年01月07日 21:34:27
11楼
夜半有梦书做枕 发表于 2014-4-15 22:03 焊接好了用不了多久,塔吊也会给米摇裂了的不可以!若是高强度螺栓更加不行。最好的方法是凿深基础节法兰板位置的混凝土,让法兰板下沉直到螺母能上紧并螺杆凸出至少两扣螺纹。
回复

相关推荐

APP内打开