这种情况机械排烟怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年02月25日 23:49:30
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅,地下室是很多丙类库房,消防局要求库房的门均为乙级防火门,但是有的库房内开不成窗户,这种情况是不是开不了窗户胡房间均要有排烟口,每间库房为一个防烟分区?

高层住宅,地下室是很多丙类库房,消防局要求库房的门均为乙级防火门,但是有的库房内开不成窗户,这种情况是不是开不了窗户胡房间均要有排烟口,每间库房为一个防烟分区?
云飘飘
2014年02月26日 07:03:36
2楼
有面积要求的吧
回复
半日浮云
2014年02月26日 09:20:58
3楼
做防排烟风管至各个房间,每个房间均设置排烟口,而防烟分区按规范来做就好了
回复
mage780705
2014年02月26日 23:16:18
4楼
顶一下,欢迎更多的人回复。
回复
jyh060552
2014年02月27日 09:30:59
5楼
没有外窗的地下室可以密闭防烟!
回复
择菜小宅男
2014年02月27日 17:14:25
6楼
高层住宅建筑下面的丙类库房,个人感觉还是应该按照“各房间总建筑面积大于200平㎡,或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑(包括地下、半地下室)应设置机械排烟”。
回复

相关推荐

APP内打开