RT,求助各位大神,按照04S531-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管共用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!
RT,求助各位大神,按照04S531-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管共用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!
2楼
04S531,湿陷性黄土地区适用的给排水标准图,一共好象是有5个标准图集,你可以下载来看看,或许有用。另外,还有一个标准GB50025,湿陷性黄土地区建筑规范,感觉应该对你有一定的参考价值。
回复
3楼
应根据规范,设置管沟,长度需要达到规范要求,如:“湿陷等级为自重湿陷四级 防护距离八米”
另外水和消防是可以共用的
回复
4楼
支管需要设置阀门的话,可考虑设置于室内,实在有问题时,可设置在阀门井内。
回复
5楼
阀门井井深小于土建结构深,也许安全
回复
6楼
看图集上怎么弄吧
回复
7楼
学习学习 1
回复
8楼
我也正好需要这样的资料,谢谢。。。。。。。。。
回复