求助湿陷性黄土地区建筑物保护距离内怎么做阀门井?给水和消防是否可共用?
djlmrcsv
djlmrcsv Lv.2
2014年02月25日 10:39:40
只看楼主

RT,求助各位大神,按照04S531-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管共用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!

RT,求助各位大神,按照04S531-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管共用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!
免费打赏
toumingweixiao000
2014年02月25日 11:43:02
2楼
04S531,湿陷性黄土地区适用的给排水标准图,一共好象是有5个标准图集,你可以下载来看看,或许有用。另外,还有一个标准GB50025,湿陷性黄土地区建筑规范,感觉应该对你有一定的参考价值。
回复
hmcool20
2014年02月25日 17:03:55
3楼
应根据规范,设置管沟,长度需要达到规范要求,如:“湿陷等级为自重湿陷四级 防护距离八米”

另外水和消防是可以共用的
回复
hmcool20
2014年02月25日 17:04:57
4楼
支管需要设置阀门的话,可考虑设置于室内,实在有问题时,可设置在阀门井内。
回复
zgs1963111111
2014年02月27日 07:35:55
5楼
阀门井井深小于土建结构深,也许安全
回复
可爱天使
2014年03月05日 10:02:20
6楼
看图集上怎么弄吧
回复
忍者猫
2015年01月08日 11:32:31
7楼
学习学习 1
回复
一生为水
2017年08月04日 16:50:18
8楼
我也正好需要这样的资料,谢谢。。。。。。。。。
回复