独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度
wmxk
wmxk Lv.4
2014年02月22日 20:09:24
只看楼主

《混凝土规范》2010版,第5.2.4条中独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度?独立梁不是与板没有现浇吗?求解答说明,谢谢!

《混凝土规范》2010版,第5.2.4条中独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度?独立梁不是与板没有现浇吗?求解答说明,谢谢!
免费打赏
savionlee
2014年02月22日 22:29:05
2楼
这里所指的独立梁不是矩形截面梁,而是指T型和工型梁,这两种梁本身在上部有翼缘的。
回复
无间道
2014年02月23日 07:50:33
3楼
低于现浇结构是应该考虑的,这样更经济更合理。
回复
wy18277127392
2014年02月25日 09:40:15
4楼
有翼缘就考虑,没有翼缘就相当于不考虑了!
回复
小小人物
2015年03月20日 15:13:28
5楼
savionlee 发表于 2014-2-22 22:29 这里所指的独立梁不是矩形截面梁,而是指T型和工型梁,这两种梁本身在上部有翼缘的。还是不对啊,如果梁现浇出来本身就是T形或I形截面,那它的翼缘宽度就已经由T形或I形的尺寸确定了,还需要计算吗?如果梁现浇出来本身是矩形截面,那它根本就没有翼缘(没有楼板,就不会考虑翼缘宽度),为什么规范上还有公式去计算?

青苹果乐园00

规范5.2.4说明是对于现浇楼盖和装配整体式楼盖,现浇楼盖肯定是梁板一块浇筑,所以是肋形梁,装配整体式楼盖是预制混凝土构件通过钢筋等其他连接件连接而成,比如矩形预制梁,和预制楼板的装配整体式连接其实就和现浇楼板和梁连接一样,只不过这两个梁一个叫肋型梁一个叫独立梁

回复
同济人
2015年08月21日 10:59:48
6楼
小小人物 发表于 2015-3-20 15:13 还是不对啊,如果梁现浇出来本身就是T形或I形截面,那它的翼缘宽度就已经由T形或I形的尺寸确定了,还需要 …不是说浇出来T形梁翼缘宽度是多少,计算的时候就取多少。假如你设计的翼缘宽度是3m,难道要把这3m都看成翼缘吗?离腹板越远,翼缘受力越小,所以超过一定范围后这部分混凝土就不能当成翼缘了。规范上的限制应该是一个最大限值,如果你实际浇出来的翼缘宽度比较小,甚至于没有,是矩形梁,那么你的翼缘宽度就是按你浇注出来的取。
回复
结构生活
2015年08月21日 14:53:01
7楼
楼主你把规范再好好看看呢,这里的独立梁是区别于T形和I形的梁,并不是说上部没有现浇板的矩形梁
回复
周向前
2017年09月06日 15:31:20
8楼
楼主,我的理解是,独立梁形状是丨字形,肋形梁是丰字形。
回复
学术哥
2017年09月07日 10:08:36
9楼
周向前 发表于 2017-9-6 15:31 楼主,我的理解是,独立梁形状是丨字形,肋形梁是丰字形。我觉得应该就是这样了,独立梁应该就是没有与梁垂直的横肋的梁,肋形梁就是有与梁垂直的横肋的梁。看到你这豁然开朗了
回复
小子雨辰
2017年11月27日 23:17:03
10楼
学习学习,金币拿走
回复
一定行
2017年11月28日 09:00:32
11楼
学习一下,楼主提的问题很好
回复

相关推荐