1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。

2014年03月06日 20:44:49
42楼
参照11G101图集
回复
hz651495021
2014年03月07日 13:58:14
43楼
板面钢筋的绑扎结构靠近梁的位置处是可以有接头的,但搭接长度应按受拉区的长度搭接,且搭接的百分率也应符合11G10101-1T图集规范。
回复
limin369
2014年03月07日 14:20:33
44楼
不错,谢谢楼主分享
回复
忙来用
2014年03月07日 17:29:58
45楼
有抗震要求的就没有100%搭接的,切记:)
回复
lijun_1983
2014年03月20日 20:03:11
46楼

非常有用的参考资料,十分感谢!
回复
isixing
2014年03月20日 23:12:30
47楼
问题很 支持一下