1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。
关于第一个问题,从图上和你说的应该是没有问题的。
关于第二个问题,有本规范是关于《钢筋机械连接的通用规程》里有说明,有些部位是不允许100%的,你的那个位置应该是50%。
回复
33楼
谢谢楼主分享
回复
34楼
表示对这个不太懂
回复
35楼
规范上写的很明白
回复
36楼
谢谢楼主分享:)
回复
37楼
看新版图集吧 亲 已经说的很详细了
回复
38楼
waterfly2007 发表于 2014-2-24 15:34 一级接头可以100%,但是有前提条件,除有抗震设防要求的梁端、柱端箍筋加密区以外区域。请教一下相关规范
回复
39楼
应严格按照国家标准图集要求做,不能违规操作
回复
40楼
图集规范以相当明确了,仔细看看
回复
41楼
蓝领青年 发表于 2014-3-5 15:03 请教一下相关规范《钢筋机械连接技术规程》
回复