规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;

规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。
规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。
下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!
1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;
2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
3、连有三个蹲便器的管段:Q=1.70L/S,流速选1.30,得管径De50。

这样看来似乎管径计算值太大了点?而且规范又指出延时自闭式蹲便器连接管(即接一个蹲便器的管段)的管径为De25!这是怎么回事,大家请指教!
sir
2004年11月24日 16:55:40
2楼
再请教各位,你们在确定连接数个延时自闭式蹲便器时怎样确定管段管径的,给出经验值也行!谢谢!
回复
pzhwutom
2004年11月24日 17:08:21
3楼
延时自闭式蹲便器连接管,可能从投资及安装尺寸上考虑.严格说流速局部大些,无妨。譬如消防时管道流速不应大于3m/s。
回复
xycob
2004年11月24日 17:49:52
4楼
其實妳三個馬桶一齊衝水的可能性微乎其微啊
回复
camel790102
2004年11月25日 09:58:48
5楼
我一般只考虑两个自闭阀一起使用的情况再爹加卫生间洗手盆的用水,一般一个卫生间的总给水管径最大都不超过50
回复
linyinong
2004年11月25日 10:09:22
6楼
楼主请再仔细看看《建规》3.6.5条注3。
回复
lyj1963
2004年11月25日 10:09:51
7楼
按规范3.6.5注3采用延时大便器时给水当量按0.5计,附加1.10L/s
三个大便器按a=2计时q=1.59L/s
回复
you-zi-ru-feng
2004年11月25日 13:27:17
8楼
按连有三个蹲便器的管段:Q=1.70L/S。
采用PP-R塑料给水管,管径de25(最大可埋入找平层管径),
流速2.57m/s。(建筑内部用户给水支管最重要的是设置方便和满足水量及水压要求,流速可大些)。
延时自闭式蹲便器连接管管径为de25,蹲便器冲洗管管径采用de32。
如此设置就行。再验算最高层给水支管处压力是否满足要求。
回复
linyinong
2004年11月25日 14:34:44
9楼
烦请楼主再仔细看看《建筑给水排水设计规范》3.6.5条注3。
回复
sir
2004年11月26日 09:07:58
10楼
谢谢
回复
xinqing_81810
2004年11月26日 09:52:34
11楼
像这样的情况
一般先要需确定一个同时冲水的百分比,这个你可以取个经验值,60%
然后三个之中取最大的一个就行了,1。7l/s
而且流速可以大一点