只看楼主

规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;

规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。
规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。
下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!
1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;
2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
3、连有三个蹲便器的管段:Q=1.70L/S,流速选1.30,得管径De50。

这样看来似乎管径计算值太大了点?而且规范又指出延时自闭式蹲便器连接管(即接一个蹲便器的管段)的管径为De25!这是怎么回事,大家请指教!
免费打赏
huhuxin
2004年11月26日 10:43:29
12楼
公共建筑我设计时的用法(仅供参考)DN25,DN32,DN40,DN50,DN50……住宅型设计时DN25,DN32,DN32DN40,DN40……
回复
风规自远
2004年11月26日 15:23:07
13楼
我的经验值与12楼的一样,其实经验值也是以前算过的
回复
apan1981
2004年12月07日 10:13:33
14楼
对,看了各楼的做法,使我获益颇多。这个问题我以前也很头痛,例如有一的自闭式冲洗阀,《建筑给水排水设计规范》第3.1.14条有其额定流量1.2L/s,连接管管径De32。而按楼主公式(以医院为例,结合3.6.5条注3)算来流量为1.38L/s,而要是有两三个自闭式冲洗阀,按规定的流速那要选De63的管径了,显然太大,本人一直觉得要同时开启那么多个的可能性很小,那样设计是不很浪费,特别象公共建筑里的公厕,最多考虑同时开启两个就足够了,这方面经验的却很重要!!
回复
2003-gww
2005年11月22日 18:31:36
15楼
同意7楼
请楼主看看技术措施