规范规定:延时自闭式蹲便器给水当量为6.0,连接管公称管径为DN25。规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
规范对设计秒流量的规定(以医院建筑为例):Q=0.2a*Ng(根号没打出来)。
下面计算这样一个例题:即确定一根连有三个延时自闭式蹲便器的给水支管的管径!
1、最末端管段(连有一个蹲便器):Q=0.98L/S,查PPR水力计算表,流速选1.88(规范要求控制在1.5以下),得管径为De32;
2、连有二个蹲便器的管段:Q=1.386L/S,流速选1.68,得管径De40;
3、连有三个蹲便器的管段:Q=1.70L/S,流速选1.30,得管径De50。
这样看来似乎管径计算值太大了点?而且规范又指出延时自闭式蹲便器连接管(即接一个蹲便器的管段)的管径为De25!这是怎么回事,大家请指教!