楼层管道预埋阶段有没有口诀可以利用呀!比如一层底板钢筋绑扎好后,是直接预埋插座回路,还是等一层底板浇筑后在等一段时间在底板上切槽预埋插座回路的管子,这里涉及到浇筑后和浇筑前的优缺点,浇筑前需要计算位置有难度,可能是我没做过现场施工所以这么觉得,浇筑后就怕跟土建进度无法配合,比如土建墙砌筑好了,而正好这个插座回路需要走墙下面过,这就出现问题了。一般施工都是怎么个流程呀,只要预埋管子走地面或者墙面(FC、WC敷设)过的到底是地面浇筑前还是浇筑后,这里举例说下哪些东西是走地面过的。
楼层管道预埋阶段有没有口诀可以利用呀!
比如一层底板钢筋绑扎好后,是直接预埋插座回路,还是等一层底板浇筑后在等一段时间在底板上切槽预埋插座回路的管子,这里涉及到浇筑后和浇筑前的优缺点,浇筑前需要计算位置有难度,可能是我没做过现场施工所以这么觉得,浇筑后就怕跟土建进度无法配合,比如土建墙砌筑好了,而正好这个插座回路需要走墙下面过,这就出现问题了。
一般施工都是怎么个流程呀,只要预埋管子走地面或者墙面(FC、WC敷设)过的到底是地面浇筑前还是浇筑后,这里举例说下哪些东西是走地面过的。
比如户内配电箱至插座回路
同一层配电箱与配电箱之间的走线
2楼
没有什么口诀,可能需要多看看施工方面的书籍
回复
3楼
预埋误差一定是有的,但你要考虑毛坯还是精装修了,毛坯其实没有什么,精装的话,装修图纸上应该有标准的定位,但是现场你就要考虑毛坯墙面与精装墙面的厚度了
回复
4楼
正规图纸在系统图上都会有线路敷设方式,按图施工就是了。
回复
5楼
学习,学习
回复
6楼
预埋多少肯定有一点出入
列如 配电箱至插座 预埋管抽出离地面20-30公分 配电箱约偏差1-2公分不奇怪 等以后埋入配电箱在欲动OK
回复
7楼
预埋管和插座都有一定偏差。
回复
8楼
预埋误差一定是有的,但你要考虑毛坯还是精装修了,毛坯其实没有什么,精装的话,装修图纸上应该有标准的定位,但是现场你就要考虑毛坯墙面与精装墙面的厚度了
回复
9楼
楼上的都没有回答楼主的问题:预埋管是在浇注前还是浇注后固定安装。我没有做过预埋,但我看了论坛很多预埋施工的帖子,都是线管先固定在钢筋上然后浇注混凝土的
回复
10楼
绑扎好底板钢筋后进行管道预埋(固定),然后进行板负筋绑扎,浇筑混凝土;砌体完成或进行过程中进行跟踪施工
回复
11楼
学习,学习
回复