冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点

冷库在刚开机时,供液管会“咣” 的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点
免费打赏
zen1234
2014年02月23日 06:58:25
12楼
yz2013z 发表于 2014-2-22 14:46 就是供液电磁阀刚打开时,有声音。如果把供液手阀关小后,再开机,就没那么大的动静,然后慢慢都打开供液 …可不可以试下在压缩机启动前先打开电磁阀(断开原线路另接一220V(或380)让电磁阀先打开),然后再开冷冻机看还响不响
回复
荣昌制冷
2014年02月23日 10:14:49
13楼
yz2013z 发表于 2014-2-22 14:46 就是供液电磁阀刚打开时,有声音。如果把供液手阀关小后,再开机,就没那么大的动静,然后慢慢都打开供液 …供液管前后压差过大所致。停机前可能将供液管后的压力拉得较空,开机前供液阀后压力较低,储液器里的压力较高,前后压差大,就会造成瞬时的压力冲击(撞击)声。建议停机前不先关闭供液阀,是低压端保持一定的压力,减小供液阀前后的压力差;安装工艺上供液管阀后不宜过长,阀后的液管流向不应过低。
回复
斗战圣佛
2014年02月24日 08:28:23
14楼
膨胀阀的安装位置不能离蒸发器进液端太远同时供液电磁阀也不能离膨胀阀太远,否则开机阶段就会产生你所说的现象。
经常碰到并解决此情况。
回复
hj22582258
2014年02月24日 08:33:39
15楼
不明觉厉啊 期待高手的解答
回复
小诺亚
2014年02月24日 08:37:33
16楼
膨胀阀离风机不到150mm,风机离墙最多500mm,电磁阀在墙体外,有时在风机上方库房顶上,远不过1200mm,现工程已在运行,怎么改才能减弱此现象?
回复
z615739818
2014年02月24日 16:13:31
18楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
喜羊羊
2014年02月25日 15:51:52
19楼
可以试试如下方法:
1、电磁阀改为电动阀。
2、管道增加固定,尤其是过滤器位置。
3、由一个电磁阀改为两个或者多个供液,管径变细。
4、更换膨胀阀。
回复
shi_yuan_fen
2014年02月28日 13:22:03
20楼
是液锤现象:):):)
回复
davyfang
2014年02月28日 17:00:56
21楼
剑走偏锋 发表于 2014-2-21 16:24 我以前遇到过这种现象,我们一般叫它为水锤现象.这主要是设计时的不合理配置导致的.很好很强大
回复
cyzw0310
2014年02月28日 17:07:24
22楼
yz2013z 发表于 2014-2-24 08:37 膨胀阀离风机不到150mm,风机离墙最多500mm,电磁阀在墙体外,有时在风机上方库房顶上,远不过1200mm,现工 …感谢楼主分享。。。