冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大
小诺亚
小诺亚 Lv.7
2014年02月21日 15:27:51
来自于制冷技术
只看楼主

冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点

冷库在刚开机时,供液管会“咣” 的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点
免费打赏
fpc981621741
2014年03月03日 20:03:16
23楼
很不错的问题,学习了
回复
lbktwx
2014年03月07日 15:04:18
24楼
膨胀阀的安装位置不能离蒸发器进液端太远同时供液电磁阀也不能离膨胀阀太远,否则开机阶段就会产生你所说的现象。供液管前后压差过大所致。
停机前可能将供液管后的压力拉得较空,开机前供液阀后压力较低,储液器里的压力较高,前后压差大,就会造成瞬时的压力冲击(撞击)声。
建议停机前不先关闭供液阀,是低压端保持一定的压力,减小供液阀前后的压力差;
安装工艺上供液管阀后不宜过长,阀后的液管流向不应过低。
回复
flhb_1998
2014年03月09日 17:30:29
25楼
本帖最后由 flhb_1998 于 2014-3-9 17:34 编辑 yz2013z 发表于 2014-2-22 14:46 就是供液电磁阀刚打开时,有声音。如果把供液手阀关小后,再开机,就没那么大的动静,然后慢慢都打开供液 …如果是满液式的蒸发器,中温蒸发,建议把电磁阀靠近蒸发器安装,开机前先开电磁阀,暂时的“液锤”现象会减弱(不是真的“液锤”);如果是干式的这蒸发器,建议旁通节流丝,这个要看系统大小。如果继续开,迟早漏光!
回复
jilinfanguangkui
2014年03月09日 21:04:37
26楼
学习中:):):):):)
回复
宋江
2014年03月11日 09:44:36
27楼
问题解决没,解决方法是什么
回复
wleihy
2014年03月11日 17:34:08
28楼
这种现象很常见,是因为供液管里面有气体,当电磁阀打开时液体快速涌出,与气体撞击产生。举个例子说,我们在一根管子里放上半管水,然后用嘴向里吹气,就会产生“咕噜咕噜”的声音,一样的道理
回复
wqj13419801972
2014年03月14日 13:29:52
29楼
学习了,谢谢了。
回复
chinalionn
2014年03月21日 11:01:47
30楼
水锤效应,水泵全压启动会给管道冲击