冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点
冷库在刚开机时,供液管会“咣”
的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点
2楼
我以前遇到过这种现象,我们一般叫它为水锤现象.这主要是设计时的不合理配置导致的.
回复
3楼
这个情况有意思,没遇到过,等高手详解
回复
4楼
管道工艺设计不合理。
回复
5楼
会不会是供液管没装电磁阀或者阀芯卡住了停机时关不上,开机造成液体冲击
回复
6楼
感觉有点象水锤效应
回复
7楼
从来没遇到过这样的情况
回复
8楼
zen1234 发表于 2014-2-22 09:51 会不会是供液管没装电磁阀或者阀芯卡住了停机时关不上,开机造成液体冲击就是供液电磁阀刚打开时,有声音。如果把供液手阀关小后,再开机,就没那么大的动静,然后慢慢都打开供液手阀。请问有什么改进方法吗?
回复
9楼
压缩机组和储液器,都在房顶,高于风机,供液管里应该是满液,不太可能有气体啊,感到困惑
回复
10楼
是电磁阀打开的冲击吧?
回复
11楼
此现象为液锤现象,高压液体快速开启或关闭产生!
回复