冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大
小诺亚
小诺亚 Lv.7
2014年02月21日 15:27:51
来自于制冷技术
只看楼主

冷库在刚开机时,供液管会“咣”的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点

冷库在刚开机时,供液管会“咣” 的一声,声音很大,有时会把过滤器打坏,不知道怎么回事,求指点
zhanxlzhk
2014年02月21日 16:24:39
2楼
我以前遇到过这种现象,我们一般叫它为水锤现象.这主要是设计时的不合理配置导致的.
回复
半日浮云
2014年02月21日 16:28:38
3楼
这个情况有意思,没遇到过,等高手详解
回复
斗战圣佛
2014年02月22日 09:36:17
4楼
管道工艺设计不合理。
回复
zen1234
2014年02月22日 09:51:24
5楼
会不会是供液管没装电磁阀或者阀芯卡住了停机时关不上,开机造成液体冲击
回复
toumingweixiao000
2014年02月22日 10:31:44
6楼
感觉有点象水锤效应
回复
wufeng26
2014年02月22日 10:59:32
7楼
从来没遇到过这样的情况
回复
小诺亚
2014年02月22日 14:46:06
8楼
zen1234 发表于 2014-2-22 09:51 会不会是供液管没装电磁阀或者阀芯卡住了停机时关不上,开机造成液体冲击就是供液电磁阀刚打开时,有声音。如果把供液手阀关小后,再开机,就没那么大的动静,然后慢慢都打开供液手阀。请问有什么改进方法吗?
回复
小诺亚
2014年02月22日 14:50:05
9楼
压缩机组和储液器,都在房顶,高于风机,供液管里应该是满液,不太可能有气体啊,感到困惑
回复
诺尔制冷
2014年02月22日 21:31:57
10楼
是电磁阀打开的冲击吧?
回复
wzmrainbow
2014年02月22日 23:54:07
11楼
此现象为液锤现象,高压液体快速开启或关闭产生!