各位大侠,问题求解,如下,公司设计一类似立式空调,压缩机选用ZR42K3E-PFJ,单项,50hz,制冷量6kw,配合冷凝器10kw,冷凝风量7000立方米每小时膨胀阀为danfoss 5号阀芯,制冷剂r134a,蒸发温度5度,冷凝温度50度,蒸发风量2500立方米每小时,双系统(即双压缩机,双回路),现在测试下来低压为1,7,我查数据应该在2,6左右我们这怀疑是蒸发器的问题,试验了两组,分别是12kw,和20kw(双系统压缩机功率总和为12kw),但是低压都是1,7,膨胀阀也更换过,效果不满意,大家帮忙分析下,如果有参数不清楚,我可以在提供。

各位大侠,问题求解,如下,公司设计一类似立式空调,压缩机选用ZR42K3E-PFJ,单项,50hz,制冷量6kw,配合冷凝器10kw,冷凝风量7000立方米每小时膨胀阀为danfoss 5号阀芯,制冷剂r134a,蒸发温度5度,冷凝温度50度,蒸发风量2500立方米每小时,双系统(即双压缩机,双回路),现在测试下来低压为1,7,我查数据应该在2,6左右我们这怀疑是蒸发器的问题,试验了两组,分别是12kw,和20kw(双系统压缩机功率总和为12kw),但是低压都是1,7,膨胀阀也更换过,效果不满意,大家帮忙分析下,如果有参数不清楚,我可以在提供。
免费打赏
灰衣如故
2014年02月21日 09:51:16
2楼
你先分析一下高压压力。
回复
hgfoted
2014年02月21日 10:55:39
3楼
高压实际测量下来是14
回复
hj22582258
2014年02月21日 13:59:33
4楼
额 高压正常 那请问压缩机是否夜击了呢 如果没有夜击 有可能是曾发起脏度了吧 我猜的
回复
斗战圣佛
2014年02月21日 14:02:29
5楼
冷凝风量7000立方米每小时而蒸发风量蒸发风量2500立方米每小时?
单从这一点上分析,蒸发器换热容量小了点吧。
回复
zen1234
2014年02月22日 09:33:41
6楼
可能管路不是很合理,比如管太长太复杂,不知道是不是过冷度原因,反正很难调,膨胀阀开大就液击,开小蒸发温度又上不去,加大蒸发器回气压力会高点但变化不多,要不你把管路弄简短点试试
回复
灰衣如故
2014年02月22日 12:45:29
7楼
我觉得最有可能的原因,是不是你把表压与制冷剂压力对照表搞成一个了?
制冷剂压力温度对照,那是绝对压力对照的,绝对压力=大气压力+表压
这样一来,数据的2.6跟表压1.7就对的上了。
回复
hgfoted
2014年02月23日 10:13:06
8楼
zen1234 发表于 2014-2-22 09:33 可能管路不是很合理,比如管太长太复杂,不知道是不是过冷度原因,反正很难调,膨胀阀开大就液击,开小蒸发 …谢谢回复,但是我们现在测试管路,非常简单,而且管路也不长。应该不是这个原因。你说的膨胀阀的问题确实是这样,开大了就积液,开小了温度上不去。
回复
hgfoted
2014年02月23日 10:14:02
9楼
thank.987 发表于 2014-2-22 12:45 我觉得最有可能的原因,是不是你把表压与制冷剂压力对照表搞成一个了?制冷剂压力温度对照,那是绝对压力 …谢谢回复你说的这个考虑到了,设计压力是3.62=表压+1pa。现在是表压1.7是
回复
hgfoted
2014年02月23日 10:17:26
10楼
斗战圣佛 发表于 2014-2-21 14:02 冷凝风量7000立方米每小时而蒸发风量蒸发风量2500立方米每小时?单从这一点上分析,蒸发器换热容量小了点 …谢谢回复,这个问题我们同事也有提到过,因为配件都是进口的,现在修改两个风机,时间上来不及。现在我们唯一能修改的就是蒸发器。周一准备换频率试试。由50hz改成60hz试试,这样压缩机功率增大20%,所有风量都会提升。还有其他可以试验的方法么,有的话请不吝赐教。谢谢
回复
zen1234
2014年02月23日 22:21:20
11楼
hgfoted 发表于 2014-2-23 10:17 谢谢回复,这个问题我们同事也有提到过,因为配件都是进口的,现在修改两个风机,时间上来不及。现在我们 …改蒸发器有帮助但可能不大,增大频率可能会更差(应降低频率)。会不会是制冷剂过冷,模拟环境与实际有差别,冬季温度低,加上实验时只开一会就停,频繁启停而已,制冷液体过冷,过冷的液体进入蒸发器极易结霜结冰覆盖蒸发器表面传热差使蒸发效发挥不出,使起蒸发器出口温度很低又作用于膨胀阀开口又变小,表象就是膨胀阀后到压缩机回气口都是霜,回气压力很低。尝试下把环境温度提高点,或遮盖部份冷凝器,开机时间久点让系统热看起来看有没有改善,冷凝温度50度,1.7MPA是不是也低了