抗规第6.3.3条,注1中d为纵向钢筋直径。(是指上部纵筋,还是下部呢?)
舒展容颜
2014年02月19日 20:06:27
只看楼主

抗规第6.3.3条,注1中d为纵向钢筋直径。d是指:上部纵筋,还是下部呢?还是两者较小值。若:二、三、四级时,400高的框架梁,底筋直径为16(8*16=128 、负筋直径为12(8*12=96)。那么:箍筋加密区最大间距是96还是400/4=100呢?

抗规第6.3.3条,注1中d为纵向钢筋直径。
d是指:上部纵筋,还是下部呢?还是两者较小值。

若:二、三、四级时,400高的框架梁,底筋直径为16(8*16=128 、负筋直径为12(8*12=96)。
那么: 箍筋加密区最大间距是96还是400/4=100呢?
免费打赏
cadway
2014年02月24日 09:19:58
12楼
舒展容颜 发表于 2014-2-20 19:58 是自己分析的,因为箍筋加密是防止混凝土在梁端压坏,而梁端会产生负弯矩,正弯矩(地震产生)即梁端上下 …梁受力纵筋最好还是最小取14吧,否则硬套规范取12,则三级抗震箍筋加密就成了8*12=96,加密区间距就得取小于等于96mm。理论上这样可以,实际上不利于操作,取100mm的间距比较好操作些。
回复
zwlweiker
2016年05月05日 14:50:36
13楼
是上部纵筋、下部纵筋的较小值