抗规第6.3.3条,注1中d为纵向钢筋直径。(是指上部纵筋,还是下部呢?)
舒展容颜
2014年02月19日 20:06:27
只看楼主

抗规第6.3.3条,注1中d为纵向钢筋直径。d是指:上部纵筋,还是下部呢?还是两者较小值。若:二、三、四级时,400高的框架梁,底筋直径为16(8*16=128 、负筋直径为12(8*12=96)。那么:箍筋加密区最大间距是96还是400/4=100呢?

抗规第6.3.3条,注1中d为纵向钢筋直径。
d是指:上部纵筋,还是下部呢?还是两者较小值。

若:二、三、四级时,400高的框架梁,底筋直径为16(8*16=128 、负筋直径为12(8*12=96)。
那么: 箍筋加密区最大间距是96还是400/4=100呢?
免费打赏
savionlee
2014年02月19日 20:59:03
2楼
别纠结这个了,框架梁上部用12的,顶多算是架立筋了,400的梁高就直接100的。
回复
jiegouxiaosheng
2014年02月19日 22:00:24
3楼
受压钢筋吧
框架梁不管上下钢筋 我一般都控制在14和14以上
回复
e_yiyiyi
2014年02月19日 23:10:34
4楼
谢谢楼主分享,不错不错
回复
舒展容颜
2014年02月20日 01:27:06
5楼
情况1:正常使用时,梁端产生负弯矩,下部钢筋受压。
情况2:地震作用时,梁端也会产生正弯矩(见抗规6.3.3条的条文解释),此时支座上部筋为受压钢筋。
梁端箍筋加密目的是为了保障塑性交的形成、保障混凝土不被压碎,6/8d中的d指的应该是受压钢筋。再同时考虑情况1、情况2,故:d=min(正筋、负筋)
回复
天柱
2014年02月20日 07:23:47
6楼
抗震设计的梁负筋直径为12,太细了。
回复
cadway
2014年02月20日 10:07:29
7楼
本帖最后由 cadway 于 2014-2-20 10:08 编辑 舒展容颜 发表于 2014-2-20 01:27 情况1:正常使用时,梁端产生负弯矩,下部钢筋受压。情况2:地震作用时,梁端也会产生正弯矩(见抗规6.3. … 梁端箍筋加密目的是为了保障塑性交的形成、保障混凝土不被压碎,6/8d中的d指的应该是受压钢筋。再同时考虑情况1、情况2,故:d=min(正筋、负筋) 结论是如何得出来的?有没有什么依据啊?楼主?按规范6.3.3条,正文及条文说明均没说明d到底是受压还是受拉钢筋,正文只是在表6.3.3注提到d为纵向钢筋直径。 当然要避免你纠结这个问题的最好办法是结合6.3.4条的规定,三四级抗震时框架梁纵向受力钢筋偏安全取值,直径最小取14mm,工程中多数也是这么做的。规范规定的不应少于2根12是最低要求呵。
回复
舒展容颜
2014年02月20日 19:58:11
8楼
cadway 发表于 2014-2-20 10:07 梁端箍筋加密目的是为了保障塑性交的形成、保障混凝土不被压碎,6/8d中的d指的应该是受压钢筋。 …是自己分析的,因为箍筋加密是防止混凝土在梁端压坏,而梁端会产生负弯矩,正弯矩(地震产生)即梁端上下均会产生压力,所以就考虑为了不至于压碎,取上下筋的较小值。另,查了朱总的抗规应用与分析中也未明确。不知道自己的考虑是否正确。反正是趋于保守的,应该没问题。
回复
phoenix_sonic
2014年02月20日 20:05:52
9楼
我和我同学交流过这个问题,如果上部钢筋用到12的话,那么箍筋加密区我们就按8X12考虑。。。
回复
linzhao1201
2014年02月20日 23:29:50
10楼
应该是上部纵筋、下部纵筋的较小值。
回复
zpp964564906
2014年02月24日 08:35:58
11楼
过来学习知识的
回复

相关推荐

APP内打开