人防地下室底板设计荷载组合如何选取?
风影紫
风影紫 Lv.15
2014年02月19日 20:05:57
只看楼主

人防地下室底板(防水板)设计荷载组合如何选取?包括抗浮验算是不是应该分平时和战时两种工况请问两种工况下荷载组合应该是什么样的,组合系数,荷载种类?麻烦具体点

人防地下室底板(防水板)设计荷载组合如何选取?
包括抗浮验算
是不是应该分平时和战时两种工况
请问两种工况下荷载组合应该是什么样的,组合系数,荷载种类?
麻烦具体点
免费打赏
潇潇夜雨x
2014年11月17日 16:34:08
12楼
风影紫 发表于 2014-2-24 19:51 多谢指教 不过水浮力和水压力还是不太懂。。。麻烦解释下如果都按抗浮水位的话一般都是战时组合起控制作用了
回复
lhr470642721
2014年12月16日 14:04:11
13楼
学习学习。。。。
回复
superxu0802
2014年12月16日 16:51:28
14楼

谢谢楼主的分享,学习了!!
回复
jie392862688
2014年12月18日 14:48:27
15楼
学习了
好资料
回复
wudechao
2014年12月31日 12:09:02
16楼
采用平时软件计算,人防底板荷载折算为平时荷载的组合为:人防荷载(向上) =[1.2x地下水浮力+底板等效静荷载 –1.0x底板自重]/材料强度调整rd
回复
蒲星歌
2015年01月04日 14:33:08
17楼
路过,给楼主顶下
回复
qq_1422959936706
2015年03月07日 09:05:43
18楼
根据规范来,路过
回复
qq_1419989182693
2015年03月10日 09:43:31
19楼
学习了 学习了 学习了
回复
lhr470642721
2015年03月11日 08:08:14
20楼
。。。。。。。。。。。。
回复
xxx1224
2015年07月17日 00:19:47
21楼
wudechao 发表于 2014-12-31 12:09 采用平时软件计算,人防底板荷载折算为平时荷载的组合为:人防荷载(向上) =[1.2x地下水浮力+底板等效静荷载 – …楼主我觉得你这个除以材料强度调整系数是不是有点不妥。请问你有根据吗?:lol
回复