人防地下室底板设计荷载组合如何选取?
风影紫
风影紫 Lv.15
2014年02月19日 20:05:57
只看楼主

人防地下室底板(防水板)设计荷载组合如何选取?包括抗浮验算是不是应该分平时和战时两种工况请问两种工况下荷载组合应该是什么样的,组合系数,荷载种类?麻烦具体点

人防地下室底板(防水板)设计荷载组合如何选取?
包括抗浮验算
是不是应该分平时和战时两种工况
请问两种工况下荷载组合应该是什么样的,组合系数,荷载种类?
麻烦具体点
风影紫
2014年02月20日 12:33:10
2楼
求大神帮助
回复
wxf20072008
2014年02月20日 13:16:45
3楼
人防规范上写的很清楚。
回复
win0082008
2014年02月20日 13:35:30
4楼
1.抗浮水位单独验算
2.常水位与人防组合验算
回复
风影紫
2014年02月20日 16:36:30
5楼
wxf20072008 发表于 2014-2-20 13:16 人防规范上写的很清楚。规范上写战时等效静荷载与静荷载同时作用,请问抗浮水位的水浮力算静荷载么?
回复
jc_1234
2014年02月21日 09:48:14
6楼
路过,给楼主顶下
回复
风影紫
2014年02月23日 15:09:46
7楼
win0082008 发表于 2014-2-20 13:35 1.抗浮水位单独验算 2.常水位与人防组合验算不需要抗浮水位和人防组合么?
回复
kengjindhef
2014年02月23日 17:16:26
8楼
按规范执行即可。
回复
mj2012
2014年02月23日 17:23:45
9楼
路过,给楼主顶下
回复
savionlee
2014年02月23日 23:08:30
10楼
不是专门人防院,没有像他们人防院那么精通,说一下个人看法,对于带桩基的底板,分平时与战时来考虑,平时:抗浮水位来计算水压力作用于底板上。
战时:抗浮水位来计算水压力+人防荷载作用于底板
当然两种工况计算时的分项系数取不同的
关于楼主问到的水浮力与水压力,抗浮稳定验算时用的水浮力,底板计算时用的水压力而不是水浮力。
如有不对处请高手指点。
回复
风影紫
2014年02月24日 19:51:06
11楼
savionlee 发表于 2014-2-23 23:08 不是专门人防院,没有像他们人防院那么精通,说一下个人看法,对于带桩基的底板,分平时与战时来考虑,平时 …多谢指教 不过水浮力和水压力还是不太懂。。。麻烦解释下
回复

相关推荐

APP内打开