算梁的时候地下室的水反力计算按正值和负值输入的区别
jeiffeison
jeiffeison Lv.3
2014年02月19日 16:21:44
只看楼主

地下室的水反力按实际应该是负值,以前因为pkpm不会计算负值的力,所以都是按正值输入的,不过现在的10版算梁的时候输入负值好像也会算的,就是和按正值输入的计算结果又区别,是否是因为考虑楼板的翼缘作用所引起的计算结果的不同,如果是这样的话是不是按负值输入更符合实际呢,希望各位大侠指点

地下室的水反力按实际应该是负值,以前因为pkpm不会计算负值的力,所以都是按正值输入的,不过现在的10版算梁的时候输入负值好像也会算的,就是和按正值输入的计算结果又区别,是否是因为考虑楼板的翼缘作用所引起的计算结果的不同,如果是这样的话是不是按负值输入更符合实际呢,希望各位大侠指点
免费打赏
jeiffeison
2014年02月19日 22:49:41
2楼
我感觉应该是按负值输入比较合理
回复
jeiffeison
2014年02月19日 22:50:49
3楼
省的还要去倒下配筋,按正值输入的话底部支座钢筋会偏小
回复
luohouqi1316
2014年02月20日 03:33:14
4楼
新手吧!输入正值和负值的计算结构肯定没有区别,软件只是工具,看你怎么用软件了。pkpm输入负荷载,点选考虑楼板自重,计算结构就是实际情况。输正值,不点选楼板自重,输正值时人为扣除自重,再输入,计算结果反着用,绝对是一致的。验证过!不过2010版的2012年出的时候,好像负值不能输入得很大,有限制,超过限制输负荷载就没有用了。
回复
jeiffeison
2014年02月20日 19:08:39
5楼
正值和负值输入的时候我都点了不计算楼板自重的,这样算出来的值不一样
回复
jeiffeison
2014年02月20日 19:33:36
6楼
而且算出来的跨中弯矩相差交大,支座弯矩相差不多,但也在10%左右
回复
linzhao1201
2014年02月20日 23:32:44
7楼
正在学习中
回复
zpp964564906
2014年02月24日 08:35:12
8楼
过来学习知识
回复

相关推荐

APP内打开