基础计算时底板净反力设计值的最小值为负数意味着什么呢
狮子王
狮子王 Lv.4
2008年08月17日 10:34:34
来自于地基基础
只看楼主

基础计算时底板净反力设计值的最小值为负数意味着什么呢:) 谢谢

基础计算时底板净反力设计值的最小值为负数意味着什么呢
:) 谢谢
免费打赏
yhht
2008年08月17日 23:25:12
2楼
基础计算时底板净反力设计值的最小值为负数意味着什么呢
回复
andybf2001
2008年08月18日 00:05:38
3楼
意味在某种组合下,偏心太大,弯矩太大,底面某些地方不受压力,面积不宜太大,
回复
caihying
2008年08月18日 21:41:22
4楼
在偏心荷载的作用下,基底出现拉应力。
抗规.4.2.4规定,高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力;
其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。