本人最近借鉴网上很多算例,在此,想和各位大侠们探讨一下:设计者计算的三跨连续梁采用悬臂挂篮浇筑,最大节段自重990KN,如附件图示设计者将挂篮利用两个单元模拟:53单元(悬挑段)5.5m长,54单元5m1、挂篮自重按0.5倍的990KN,即为495KN2、然后将挂篮自重(假定两个单元线荷载相等)换算线荷载,最后按单侧悬臂简支结构计算出反力。问题:1、在施工图设计阶段,挂篮自重一般按多少考虑
设计者计算的三跨连续梁采用悬臂挂篮浇筑,最大节段自重990KN,如附件图示
设计者将挂篮利用两个单元模拟:53单元(悬挑段)5.5m长,54单元5m
1、挂篮自重按0.5倍的990KN,即为495KN
2、然后将挂篮自重(假定两个单元线荷载相等)换算线荷载,最后按单侧悬臂简支结构计算出反力。
问题:
1、在施工图设计阶段,挂篮自重一般按多少考虑
2、也有人按照53单元作用q线荷载,而54单元作用0.5倍的q线荷载;还有两个单元线荷载比例为3:1的,请问到底按几倍关系的换算线荷载模拟
希望兄弟设计院以及软件支持给予指导