变压器系统接地通常都是指二次侧中性点接地,但是好像有见过在一次侧做接地的,请问什么情况下会这样?求高人指导,谢谢。
变压器系统接地通常都是指二次侧中性点接地,但是好像有见过在一次侧做接地的,请问什么情况下会这样?求高人指导,谢谢。
12楼
functionxia 发表于 2014-2-20 08:33 请问“操作变压器”是什么意思?变压器送电或退出运行的操作。
回复
13楼
fitman 发表于 2014-2-19 14:14 估计楼主说的不是110KV以上高压的一次侧接地。而是问10kV的高压接地。那个接地是指高压设备外壳的接地,不是 …我觉得楼主问的是高压侧系统中性点接地问题,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定系统中性点接地取决于单相接地故障电容电流值,此处中性点应该指的是变压器二次侧中性点,关于变压器一次侧中性点是否需要接地本人同楼主一样疑惑,例如35kV电力变压器联结组别有YnD11和YD11,在何种情形下需要一次侧中性点接地?
回复
14楼
ccc___ 发表于 2014-2-19 14:05 500、220、110KV高压系统的主变,在这些电压等级的绕组都为Y,在操作变压器前都会把中性点接地刀闸投接地, …防止中性点产生位移,避免电压升高或降低?
回复
15楼
谢谢楼主分享,好东西
回复
16楼
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
回复