什么情况下变压器一次侧系统接地?
黑白
黑白 Lv.7
2014年02月19日 10:38:46
只看楼主

变压器系统接地通常都是指二次侧中性点接地,但是好像有见过在一次侧做接地的,请问什么情况下会这样?求高人指导,谢谢。

变压器系统接地通常都是指二次侧中性点接地,但是好像有见过在一次侧做接地的,请问什么情况下会这样?求高人指导,谢谢。
czy24680
2014年02月19日 10:41:04
2楼
一次侧怎么接地啊,高压传输都是三芯电缆,总不能拿跟相线去接地吧。
回复
黑白
2014年02月19日 10:54:50
3楼
110/10kv 一般用的就是星三角接法啊,然后高压侧都会接地。
回复
黑白
2014年02月19日 11:01:19
4楼
czy24680 发表于 2014-2-19 10:41 一次侧怎么接地啊,高压传输都是三芯电缆,总不能拿跟相线去接地吧。110/10kv 一般用的就是星三角接法啊,然后高压侧都会接地。
回复
huangod
2014年02月19日 11:35:56
5楼
这个真不懂,坐等高手
回复
难得糊涂灬
2014年02月19日 11:44:55
6楼
:o求教!高手
回复
lingxuct
2014年02月19日 14:05:13
7楼
500、220、110KV高压系统的主变,在这些电压等级的绕组都为Y,在操作变压器前都会把中性点接地刀闸投接地,在操作完成时再拉开中性点接地刀闸。
回复
fitman
2014年02月19日 14:14:42
8楼
估计楼主说的不是110KV以上高压的一次侧接地。而是问10kV的高压接地。那个接地是指高压设备外壳的接地,不是中性点接地。
回复
mr_chen188
2014年02月19日 15:10:37
9楼
路过学学看看
回复
tdjalyx369741
2014年02月19日 17:46:44
10楼
不懂,求高手赐教
回复
黑白
2014年02月20日 08:33:40
11楼
lingxuct 发表于 2014-2-19 14:05 500、220、110KV高压系统的主变,在这些电压等级的绕组都为Y,在操作变压器前都会把中性点接地刀闸投接地, …请问“操作变压器”是什么意思?
回复