根据建规第8.7.1条第六款设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼......应设自动喷淋,那么请问各位,如果采用的是VRV系统也需要设自喷吗?

根据建规第8.7.1条第六款设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼......应设自动喷淋,那么请问各位,如果采用的是VRV系统也需要设自喷吗?
免费打赏
suncityyang
2004年11月25日 16:32:14
2楼
按规范,只要有风管就应该装喷淋,如果VRV系统室内机全部用的是天花嵌入机,你可以不装喷淋,消防关可以过去。如果是装了一些小的风管机器,虽然只有2,3米的风管,原则上也应该装喷淋,消防验收的时候,就要看验收人员的眼色了,他愿意让你通过就通过,他想整你,你就通不过!
说到底,这个还是我们国家的那些规范有一些缺陷。
回复
roberto2
2004年11月26日 13:59:03
3楼
这位兄弟所言极是!
回复
cnbbzz
2004年11月27日 08:02:38
4楼
这里一般是如果有新风管道穿越房间,就要设置。

仅仅房间里面自己有风管,可以不设。