关于桩基检测中静载检测数量的疑问。
涂木攻城师
2014年02月17日 13:50:41
只看楼主

假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?

假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?
buchiqingcai
2014年02月17日 14:40:26
2楼
没懂,帮你顶一下
回复
cardina
2014年02月17日 17:52:46
3楼
我觉地应该是9根
回复
savionlee
2014年02月17日 20:20:27
4楼
不同直径的桩承载力也不一样,每个桩型都得做
回复
menfjgnjdinfgheji
2014年02月17日 21:18:17
5楼
按规范执行即可。
回复
wxguang1984
2016年07月15日 11:05:28
6楼
详见《JGJ106-2014 建筑基桩检测技术规范》 P10的3.3.4条和P93的“同一条件”的条文解释
回复