不同扬程的水泵共用吸水总管,是否对低扬程的泵有影响?
liangziyy
liangziyy Lv.2
2014年02月16日 11:29:00
只看楼主

问题一:不同扬程的水泵共用吸水总管,同时抽水时,是否对低扬程的泵有影响?假设吸水总管管径满足两台泵的叠加流量。如果不满足又是什么情况?问题二:一个小区内有一住宅和一酒店,只用一台变频泵组,设计秒流量计算采用什么公式?

问题一:不同扬程的水泵共用吸水总管,同时抽水时,是否对低扬程的泵有影响?假设吸水总管管径满足两台泵的叠加流量。如果不满足又是什么情况?
问题二:一个小区内有一住宅和一酒店,只用一台变频泵组,设计秒流量计算采用什么公式?
免费打赏
kabanas
2014年02月17日 17:10:51
2楼
回复问题一:个人认为不会有影响,消防水泵安装选型图集上有共用吸水管的图例,如果有影响的话,图集上就不会推荐。问题二:有条件的话还是把住宅和酒店的变频泵组分开,设计秒流量计算参见GB50015,把住宅和酒店秒流量叠加。
回复
南海有鱼
2014年02月18日 08:37:41
3楼
第一个问题,如果按你所说,不会影响。一旦你发现影响了,也不一定影响低扬程的水泵,要看两泵的吸水管布置才能知道。如果满足不了两台泵运行,最简单的办法是增大管径,如果不能增加管径,只能调整泵的流量了。