说三道四:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
北方郎
北方郎 Lv.13
2014年02月16日 10:19:28
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2014-2-16 10:21 编辑 《施工现场临时用电安全技术规范》于2005.4.15发布2005.7.1实施。由于施工现场工作环境恶劣,部分场所不具备等电位联结条件,更容易发生电击、电气火灾事故。用电安全格外重要,不可不查也!以下对此规一些条文结合最新规范谈谈自己的看法,请各位电气同仁拍砖。

本帖最后由 北方郎 于 2014-2-16 10:21 编辑

《施工现场临时用电安全技术规范》于2005.4.15发布2005.7.1实施。
由于施工现场工作环境恶劣,部分场所不具备等电位联结条件,更容易发生电击、电气火灾事故。
用电安全格外重要,不可不查也!
以下对此规一些条文结合最新规范谈谈自己的看法,请各位电气同仁拍砖。
ffdccd5f3b8f53779d61.zip
1.6 MB
获得正版
北方郎
2014年02月16日 10:24:23
2楼
1.0.2 规范不应该限定系统接地形式,对于不具备等电位联结场所,施工临时用电应采用TT、IT系统。
QQ截图20140216102222.png
回复
北方郎
2014年02月16日 10:29:50
3楼
1.0.3
1 依据GB50052-2009 4.0.6 "低压不多于三级“限制配电级数是为了各级保护配合。而不能强制采用三级配电系统;
2 TN-S系统非完美无缺最优系统,他也有局限性。应该根据实际情况也可以选择TN-C-S系统;
3 漏电保护改为剩余电流保护。RCD并非一定要用二级,如果过电流保护电器可作为接地故障保护,则不必采用RCD。
回复
北方郎
2014年02月16日 10:33:28
4楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-2-16 10:35 编辑

2.1.1 低压
对于建筑电气来说,低压是指交流相间1kV及以下,直流1.5kV及以下。
注意对配电装置为 额定电压,电网为 标称电压,不可滥用。
回复
北方郎
2014年02月16日 10:40:17
5楼
2.1.18 带电部分包括相线、中性线。PEN非带电部分。应摒弃”零线”术语。
回复
北方郎
2014年02月16日 10:42:16
6楼
2.1.20 electric shock 电击。不宜称为“触电”,电疗为有益“触电”,只有通过人体电流造成病理损害的才叫电击。
回复
北方郎
2014年02月16日 10:46:53
7楼
2.1.25~26
GB 19212.1-2008 电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验

回复
北方郎
2014年02月16日 10:51:05
8楼
2.2.5 摒弃“工作零线”,中性导体
2.2.6 应该是PEN,同时具有保护接地导体和中性导体功能的导体。
2.2.7 摈弃“保护零线”,保护导体
2.2.8 摈弃“漏电”,应该为剩余电流保护器
回复
北方郎
2014年02月16日 10:56:57
9楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-2-16 10:59 编辑

4.1.2 间距远远大于现行规范GB50061-201012.0.10 GB50545-201013.0.4规范要求,考虑施工情况更安全。
回复
北方郎
2014年02月16日 11:03:00
10楼
4.1.6 满足DL/T 5352-2006 表8.1.1 最小安全净距要求。
回复
北方郎
2014年02月16日 11:07:06
11楼
5.1.1 图5.1.1中RCD位置应该是低压配电装置。RCD不能滥用。