10KV电容柜电抗器和电容器如何匹配?
gd2013
gd2013 Lv.8
2014年02月16日 09:19:09
只看楼主

我们公司刚生产的高压电容柜,电抗器型号:CKSC-9/10-6,额定容量:9Kvar,额定电流:7.9A. 电容器型号:BFF11-50-1W,容量:50Kvar,额定电压:11KV.我想问为什么电抗器和电容器的额定容量差的这么大。求解释。

我们公司刚生产的高压电容柜,电抗器型号:CKSC-9/10-6,额定容量:9Kvar,额定电流:7.9A. 电容器型号:BFF11-50-1W,容量:50Kvar,额定电压:11KV.我想问为什么电抗器和电容器的额定容量差的这么大。求解释。
4bc1296c3bac8d6c001f.zip
143 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2014年02月16日 09:37:49
2楼
电抗器的阻抗为X,是防止投电容器时冲击电流太大,阻碍电流用的;

电容器的容量是按系统所需的补偿量定的,电容器上的电流I与电抗器是串联的,故电抗器的容量是:

Q=I*I*X,这个值肯定小于电容器的容量(大于或等于不是电容器白补偿了?)。
回复
fitman
2014年02月16日 10:20:36
3楼
你说的是刚生产还是刚设计?
电抗与电容的配合是没有问题,是6%的配比。新规范虽然建议用5%,但实际上6%还是用得最多。
但电容器的选型明显是错的,BFF系列在正规厂家已停产很久了,要选也是BFM或BAM系列。
由于图纸打不开,还有没有其他问题就不清楚了。
回复
gd2013
2014年02月16日 11:17:16
4楼
感谢前辈答疑解惑,这是已出厂的配电柜,整天在师傅的指导下,照葫芦画瓢。有很多不懂的地方,还要向前辈多学习。
回复
mr_chen188
2014年02月16日 11:34:14
5楼
fitman 发表于 2014-2-16 10:20 你说的是刚生产还是刚设计?电抗与电容的配合是没有问题,是6%的配比。新规范虽然建议用5%,但实际上6%还 …是的现在电容器容量基本采用BFM与BAM
回复
mny_maker
2014年02月17日 09:49:02
6楼
路过学习:lol:lol:lol:lol
回复
jianzhudianqic
2014年03月18日 06:46:51
7楼
路过学习!!!
回复
tangchu1945
2014年04月02日 13:26:59
8楼
电抗率6%,你那个电容器室单相的,3相的话容量是50*3=150,电抗器为三相电抗器,故电抗器容量选择为,150*6%=9,如果是单相电抗器就9/3=3
回复
wtwdwr123
2014年04月02日 20:07:09
9楼
这个还是要学习的说
回复
co1464680852494
2016年05月31日 15:49:31
10楼
按照电容器的三相容量算 取电容器电压计算比较准确
电抗器 和电容器 电流是完全匹配的
回复
co1464680852494
2016年05月31日 15:50:14
11楼
有什么问题加QQ 626171015 上海苏顿电气有限公司
回复