请教大家Dn100的消防管道使用通丝吊杆吊挂还是50角铁吊挂,还有就是在空心砌块上如何固定消防管道和消防箱,我想用空心墙膨胀螺栓固定消防箱可以吗,dn100的消防管道呢,就是在1.50米至1.58米这个范围的管道支架。还有就是土建进行到什么时候开始消火栓管道与消防箱安装,现在土建已经做完空心砌块墙体了,墙上面还没有抹灰,还是抹灰找平后在进行管道与箱体安装。谢谢,追加问题呵呵 头一次搞消防水,在一层顶有
请教大家Dn100的消防管道使用通丝吊杆吊挂还是50角铁吊挂,还有就是在空心砌块上如何固定消防管道和消防箱,我想用空心墙膨胀螺栓固定消防箱可以吗,dn100的消防管道呢,就是在1.50米至1.58米这个范围的管道支架。还有就是土建进行到什么时候开始消火栓管道与消防箱安装,现在土建已经做完空心砌块墙体了,墙上面还没有抹灰,还是抹灰找平后在进行管道与箱体安装。谢谢,追加问题呵呵 头一次搞消防水,在一层顶有dn100消防环管,然后反一支管到一层消防箱,只管只带一个箱体,是不是从环管主管道直接变70管道到消防箱就可以,还是到箱体再用变径变为70管。
2楼
靠近墙的用管道支架,远离墙的用吊挂。什么时候安装消防箱,多可以(可以根土建请教一下)。反一支管到一层消防箱的一个消防箱管道用DN65(你说的是70)就可以。
回复
3楼
:):):):):):)
回复
4楼
造杯水 发表于 2014-2-15 14:08 靠近墙的用管道支架,远离墙的用吊挂。什么时候安装消防箱,多可以(可以根土建请教一下)。反一支管到一层 …谢谢,吊架用通丝吊杆还是角铁,dn100的消火栓管。
回复
5楼
回复
6楼
造杯水 发表于 2014-2-16 10:15 http://bbs.co188.com/thread-8577143-1-2.html看看这个贴子吧谢谢
回复
7楼
“Dn100的消防管道使用通丝吊杆吊挂还是50角铁吊挂,”两者皆可,但前者,需要做防晃支架。
回复
8楼
一条一条回答吧。
1、首选用型钢制作门形或三角形或L型或T型支架把管道牢固地承托和固定,次选通丝吊杆。这主要是考虑管内水流的反推力及振动。
2、空心砌块这个支架生根或消火栓箱承托确实比较困难,最好是消火栓箱嵌入墙体安装,然后水泥砂浆四边填塞收口。如果一定要在墙表面“挂”着安装的话,建议最好是土建砌墙时在计算好的位置局部用机红砖,这就可以膨胀螺栓固定了。次选用夹墙式生根方式,一根通丝杆,两边用4mm厚80*80铁片中心钻眼,将通丝杆穿过,两端用螺母收紧,使其紧紧夹着墙体,从而可以固定住消火栓箱,当然,这个办法也可以用来生根管道支吊架。具体的数量、直径、布设位置和间距等,宜进行简单的受力分析计算来确定。
3、消防水系统安装与土建安装的搭接顺序,要考虑箱子是嵌墙安装还是挂墙安装。嵌墙安装的宜在抹灰前进行,这样土建抹灰同步收口到位。当然,土建抹完灰后再安装消火栓箱再收口从技术上讲也是可行的,无非是多花几个人工罢了。如果是挂墙安装的,宜抹灰后装箱子,此时墙体表面垂直度和平整度都有保证,安装起来方便一些。只是要注意电锤打眼时不要把抹灰层弄出空鼓开裂脱落,那就要闹矛盾了。箱子装完了进行内墙涂饰作业,最后装箱门及箱内配件。
4、水平环管上直接用三通接DN70消火栓支管即可。
多说一句,消火栓管宜机械冷连接,不宜焊接。如果要焊接,最好提前征得业主、监理特别是当地消防主管部门的同意。
回复
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-18 11:24 一条一条回答吧。1、首选用型钢制作门形或三角形或L型或T型支架把管道牢固地承托和固定,次选通丝吊杆。这 …太专业了 谢谢 焊接完二次镀锌也可以吧。空心墙膨胀螺栓因该和你说的方法差不多,也是夹墙式。
回复
10楼
飞狼晨曦 发表于 2014-2-18 20:11 太专业了 谢谢 焊接完二次镀锌也可以吧。空心墙膨胀螺栓因该和你说的方法差不多,也是夹墙式。不客气,赠人玫瑰手留余香嘛。焊完二次镀锌是可以的,就是会相应延长工期增加造价,这要看甲方愿不愿意了
回复
11楼
进来学习的,哈哈
回复