压力表装置。

压力表装置。
免费打赏
造杯水
2014年02月15日 14:10:55
2楼
建筑给水排水设计规范


3.8.9 每台水泵的出水管上,应装设压力表、止回阀和阀门(符合多功能阀安装条件的出水管,可用多功能阀取代止回阀和阀门),必要时应设置水锤消除装置。自灌式吸水的水泵吸水管上应装设阀门,并宜装设管道过滤器。
回复
王农勤
2014年02月17日 11:00:23
3楼
水泵进口处,安装真空表或者真空压力表,而出水管上,安装压力表。
回复
toumingweixiao000
2014年02月18日 11:30:58
4楼
个人觉得这个不可一概而论。一般来说是应该要装压力表的,但我做过不少项目地下室潜污泵出水管上就不装压力,因为潜污泵压力排水系统的工作压力很小,水质又很差。
回复
jing20135
2014年03月14日 09:48:02
5楼
造杯水 发表于 2014-2-15 14:10 建筑给水排水设计规范还是拿规范说话最有依据,但还要根据现场实际情况定。
回复
晴天°
2014年03月16日 22:41:51
6楼
真空表是用来在水泵抽水前测量水泵吸水测的真空度的,达到一定的真空度,水就可以吸到泵向上压的位置。
压力表是用来指示抽水是管内的压力的。压力大小与扬程、管径、大气压等有关。
回复
云飘飘
2014年03月17日 06:58:04
7楼
一般只要在出口上设置压力表就可以了
回复
babystrong240
2014年03月17日 08:53:52
8楼
出水口上安装压力表