最近在做一个北京市大兴区的某小学项目,教学楼地上4层,无地下室,采用框-剪结构,基础采用独立基础和条形基础,地基采用CFG进行地基处理。 本项目《地质灾害危险性评估》中有如下结论: 预计至2023年,在地下水位下降约2m情况下,评估区将新增加沉降量51.5~110.5mm,累计沉降量将达到700.0~760.0mm,工程建设可能遭受地面沉降灾害危险性中等; 评估区受大兴榆垡-礼贤沉降中心影响,未来仍有一定的发展趋势,建议设计和施工时,要考虑地面沉降问题。
本项目《地质灾害危险性评估》中有如下结论:
预计至2023年,在地下水位下降约2m情况下,评估区将新增加沉降量51.5~110.5mm,累计沉降量将达到700.0~760.0mm,工程建设可能遭受地面沉降灾害危险性中等;
评估区受大兴榆垡-礼贤沉降中心影响,未来仍有一定的发展趋势,建议设计和施工时,要考虑地面沉降问题。
我查到的可借鉴的设计、施工资料基本没有。
请帮看看,结构设计和施工应该采取什么措施来应对?或者帮指个方向。谢谢啦!