关于SD2200(狮岛)消防主机的维保,声光报警器不叫,和联动关系
jin516729785
2014年02月12日 19:05:38
只看楼主

最近我做了一个关于SD2200消防主机的维保,在做实验的时候按手报声光不叫,主机有报警,做烟感实验主机有报警,声光还是没有反应。我才做这个消防主机调试没多久,但是做的是另一个品牌的,第一次接触到狮岛。求大神讲讲这个是不是联动关系没有弄对呢,谢谢谢谢了,急急急啊,我看了一下这声光的接线只接入了24V的电压,没有急入信号线,用万用表打了一下没有电压,以就是说声光没有24V 的电压。

最近我做了一个关于SD2200消防主机的维保,在做实验的时候按手报声光不叫,主机有报警,做烟感实验主机有报警,声光还是没有反应。我才做这个消防主机调试没多久,但是做的是另一个品牌的,第一次接触到狮岛。求大神讲讲这个是不是联动关系没有弄对呢,谢谢谢谢了,急急急啊,
我看了一下这声光的接线只接入了24V的电压,没有急入信号线,用万用表打了一下没有电压,以就是说声光没有24V 的电压。
云飘飘
2014年02月13日 07:10:08
2楼
信号线没有介入
回复
jin516729785
2014年02月14日 17:50:34
3楼
云飘飘 发表于 2014-2-13 07:10 信号线没有介入这个是我做的一个修保,我以是看到没有信号线,但是我又对这个产品不熟悉,所以不敢下结论啊。
回复
xufeng123412
2014年02月26日 17:46:47
4楼
路过,学习各位老师分析的答案。
回复
sdxzl
2014年02月28日 18:18:19
5楼
这个就是当初施工单位干活的时间,漏了,没总线信号,哪来的控制,声光报警器必须有信号线跟24V电源。
回复
dong1229
2014年03月04日 14:55:18
6楼

需要加强现场安全管理
回复

相关推荐

APP内打开