请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
22楼
图内说明“是外地下用内外镀锌钢管,卡箍连接”有误。
应为室外地面下直埋管道采用焊接钢管,加强级防腐;室内地面上管道采用内外镀锌钢管,当管径大于100mm采用卡箍连接!因为埋地部分用镀锌钢管会加速腐蚀,管径太小卡箍件加工不了!
回复
23楼
感谢楼主分享
回复
24楼
学习了施工方面的经验
回复
25楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
回复
26楼
镀锌钢管冷弯达不到90°。
回复
27楼
消防给水用镀锌钢管,应采用成品弯头,而且,在地埋管部分,应做好防腐。
回复
28楼
回复
29楼
有没有施工规范那条提过啊
回复
30楼
不可以,消防管道都有成品弯头。
回复
31楼