请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。

请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
免费打赏
mingren_76
2014年02月14日 09:15:22
12楼
进来学习一下
回复
toumingweixiao000
2014年02月14日 11:02:57
13楼
DN80以下镀锌钢管丝接很常见,DN100镀锌钢管丝接相对就不那么常见了,也比较不容易,要用链钳而不是常规的卡口钳,但还是可以实施的。我经历过的项目,DN150丝接的也弄过
回复
天很蓝
2014年02月14日 11:07:23
14楼
这是不允许的 转完弯 你能保证强度吗
回复
飞狼晨曦
2014年02月14日 22:02:18
15楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-14 11:02 DN80以下镀锌钢管丝接很常见,DN100镀锌钢管丝接相对就不那么常见了,也比较不容易,要用链钳而不是常规的卡 …监理搞定无所谓了,现在还没进场呢,哈哈,未雨绸缪,谢谢你了
回复
飞狼晨曦
2014年02月14日 22:03:39
16楼
yhs881202 发表于 2014-2-14 11:07 这是不允许的 转完弯 你能保证强度吗哦也怕啊,我决定了,内壁用刷子刷环氧煤沥青油。好不好啊。谢谢
回复
yzyzlyp
2014年02月14日 23:27:30
17楼
一般情况下,消防给水用镀锌钢管,应采用成品弯头,而且,在地埋管部分,应做好防腐。用 丝扣连接
回复
飞狼晨曦
2014年02月15日 09:28:40
18楼
yzyzlyp 发表于 2014-2-14 23:27 一般情况下,消防给水用镀锌钢管,应采用成品弯头,而且,在地埋管部分,应做好防腐。用 丝扣连接dn100的可以丝扣连接吗?规范好像不可以吧。
回复
ly7818
2014年02月15日 10:48:48
19楼
一般情况下,地面上用消防给水用镀锌钢管,地下用焊接钢管,加强级防腐,弯头采用成品焊接弯头,不可用卡箍连接。
回复
dufupeng
2014年02月16日 15:27:49
20楼
:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
飞狼晨曦
2014年02月16日 19:09:22
21楼
ly7818 发表于 2014-2-15 10:48 一般情况下,地面上用消防给水用镀锌钢管,地下用焊接钢管,加强级防腐,弯头采用成品焊接弯头,不可用卡箍 …我看了一下设计说明,是外地下用内外镀锌钢管,卡箍连接。