HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,正常情况下是可以长期运行在10KV系统的,因为10KV系统相电压是5.77KV。只有单相接地时候,另两相电压才会升高到线电压。这时候避雷器就可能热崩溃,造成对地两相短路。