10KV避雷器烧毁
wanghongxia1983
2014年02月11日 17:43:20
只看楼主

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
免费打赏
ardero
2014年02月13日 16:13:24
24楼

学习一下!!!:)
回复
bjzhj-hf
2014年02月13日 17:45:06
25楼
谢谢楼主分享
回复
xuelina308
2014年02月14日 08:16:41
26楼
很掺重的的事故照片啊 向各位楼主学习了
回复
hankls0007
2014年02月14日 08:20:10
27楼
这个是进线电缆,又是外面断路器引入,如果是10KV的话避雷器选型错误,外部的上级开关应该跳了。
回复
lqzhu0328
2014年02月14日 09:03:54
28楼
学习学习,看完就走
回复
jszhpsky
2014年02月15日 13:13:37
29楼
保护拒动了。。。
回复
huoxuanbo
2014年02月15日 23:49:44
30楼
新手求指教:10KV的系统线电压为10KV,每相的对地的电压10KV/根号3是5.77KV,可否这样理解?事故还另有原因?

成套电器设计

HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,正常情况下是可以长期运行在10KV系统的,因为10KV系统相电压是5.77KV。只有单相接地时候,另两相电压才会升高到线电压。这时候避雷器就可能热崩溃,造成对地两相短路。

回复
nh000518
2014年02月17日 11:22:25
31楼
学习学习:)
回复
l471612563
2014年02月17日 12:57:39
32楼
学习学习
回复
hx1990929
2014年02月18日 11:19:26
33楼
烧成这样保护都不动作,应对保护定值修改。
回复