HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
14楼
本帖最后由 wanghongxia1983 于 2014-2-12 15:51 编辑
楼主,你好。感谢你的回复。
1、柜子被烧毁的原因还没有找出来。
2、是进线电缆,这是一个进线柜。
3、电源侧有没有保护,用户没有告知。
4、用户说柜子做过试验。
5、进线电缆是直接从户外杆上10KV断路器来的。
回复
15楼
HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,你这个10KV系统长期运行电压为10KV,这样避雷器不是一直处于过电压状态吗,烧毁很正常这个工程师说的是正确的!
成套电器设计:
HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,正常情况下是可以长期运行在10KV系统的,因为10KV系统相电压是5.77KV。只有单相接地时候,另两相电压才会升高到线电压。这时候避雷器就可能热崩溃,造成对地两相短路。
回复
16楼
综上各位分析,应该是避雷器质量和选择问题,避雷器过电压运行造成高阻接地持续发热,外护套质量不好造成进线电缆过热融化,最终避雷器发生三相接地短路,并引发进线电缆头根部短路,从而电缆头绝缘融化,短路电动力拉坏绝缘子。
回复
17楼
概述
随着真空开关的日益广泛使用,其强开断能力引发的各类操作电压,对电力设备的保护提出了新的课题。由于我国中压电网(3~66KV)的一些特殊性,常规中压避雷器对这类操作过电压不敏感,起不到保护作用。TBP三相组合式过电压保护器(又称YH三相组合式避雷器)正是为了解决这一难题而出现的新产品。
该为类产品采用四型接法(俗称三叉戟式接法),设置公共中性点,不但可以大大降低相间过电压,而且相对地保护水平也有质的提高,真正起到了对真空开关操作过电压的有效限制。
本公司产品为复合绝缘,结构小巧紧凑、整体硫化全封闭成型。选用优质金属化物阀片和自吹特种间隙,工作特性高、安全方便。特别适用与KYN、XGN、GBC、JYN、GZS、等不同型号的中压成套开关柜配套使用,或直接安装在小型箱式变电站内。
用途及执行标准
本产品使用于交流中3~6KV电压系统,用于防止主要由真空开关产生的操作过电压-力设备的侵害,同时兼胡防雷的功能。
本产品属新技术产品,完全对应的国家标准尚在制订中,仅出台一部分,我公司产品技术标准,主要参考GB11032-2000《交流无间隙金属氧化矿物避雷器》、JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》和DL/T620-1997《交流电气装置的电压保护的过电压保护和绝缘配合》标准制订,并按照已经出台的JB/和T10496-2005《三相组合式无间隙金属化物避雷器》和尚未出台的《三相组合式有串联间隙金属氧化物避雷器》标准报批稿进行修订后执行。
看来真的是避雷器的额定运行电压选错型了!!!!
回复
18楼
这个产品的最高运行电压6KV, 长期过电压,肯定击穿,造成详见短路,但是保护应该动作啊?为何会烧毁呢?
成套电器设计:
HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,正常情况下是可以长期运行在10KV系统的,因为10KV系统相电压是5.77KV。只有单相接地时候,另两相电压才会升高到线电压。这时候避雷器就可能热崩溃,造成对地两相短路。
回复
19楼
HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,10KV系统,避雷器不是烧毁就不正常
成套电器设计:
