10KV避雷器烧毁
wanghongxia1983
2014年02月11日 17:43:20
只看楼主

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。

HY5WS12.7/50避雷器用于10KV中性点不接地系统中(环网柜),正常运行两个月后。整个柜子被烧毁,仪表室也被殃及,负荷开关部分烧毁,HY5WS12.7/50避雷器烧得只剩下一颗螺钉了,整个柜内惨不忍睹。不知道是什么原因,求助各位大侠。
免费打赏
doudoupzh
2014年02月18日 15:16:22
34楼
tsbaotong 发表于 2014-2-13 07:04 HY5WS-12.7/50避雷器持续运行电压为6.6KV,你这个10KV系统长期运行电压为10KV,这样避雷器不是一直处于过电 …可以看看DL/T620-1997表3中提到10KV系统的避雷器的额定电压为1.38Um=1.38*12=16.56KV,取17KV。由此可知选用的避雷器型号不对!
回复
3288124
2014年02月18日 15:32:38
35楼
烧的好惨,吸取经验教训
回复
swzjwzyq163
2014年02月18日 16:41:51
36楼
:(又被烧了!!!
回复
zhe2003
2014年02月18日 17:13:24
37楼
学习了 不错的 教学图片
回复
我顶
2014年02月18日 17:31:55
38楼
吸取经验教训
回复
stlhtdq
2014年02月19日 08:34:38
39楼
我认为是高压电缆造成的,以前我也遇到过此故障,那是1250KVA的箱变出线电缆,故障点在变压器上B相三指套外起的火,换条高压电缆就好了。
回复
edward_2230075
2014年02月19日 12:00:45
40楼
从型号上来看的话,我同意地下室的那位,还是避雷器长时间处于过电压状态。但是从您发上来的图片看,似乎又不单单是因为这个引起的事故,我个人感觉是不是进线也存在安全隐患呀!仔细查看事故现场,详细分析事故原因!
回复
zxaweb
2014年02月19日 19:29:53
41楼
高压所用原件安装之前又要打压试验合格后才能安装使用,按规程做没问题的。特别是避雷器、绝缘子,电缆头要按厂家的工艺要求完成,例如全封闭的欧式电联头,使用这种电缆头的高压柜可以做的非常小。
回复
zck168
2014年02月19日 21:28:06
42楼
路过 虚心学习
回复
wanglx1999
2014年02月20日 13:16:46
43楼
避雷器长期通电流引起的局部发热,当电流略大,接触部位温度大于一定时,局部空气电离,引起相间短路,接触电阻大或接线不良也会出现这类事故
回复